simmos_82 писал(а):
но в ноябре 2013 г. проводили ЭПБ и работа лифтов запрещена.
Что за ЭПБ вы проводили в ноябре 2013, если уже в начале 2013 лифты утратили статус опасного ПРОИЗВОДСТВЕННОГО объекта и не могли подвергаться экспертизе ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ. Может Вы проводили оценку соответствия лифтов требованиям ТР ТС и по ее результатам лифты признаны не соответствующими техрегламенту и не подлежащими эксплуатации?
simmos_82 писал(а):
Если мы перед проверкой остановим лифты и закроем двери на навесные замки, типа не эксплуатируем, достаточно ли будет для инспектора этого, чтоб не лазил никуда???
ИМХО, думаю Вам нужно поступить следующим образом:
написать письмо-извещение в РТН что, согласно результатам оценки соответствия лифты признаны не соответствующими ТР ТС. Вами принято решение о демонтаже/модернизации/замене лифтов. Договор на разработку проекта заключается и т.д. На период до окончания модернизации доступ в помещение МО и ЛШ запрещен путем заварки дверей, кабель питания отсоединен от рубильника и т.д. Если все-таки РТН придет к вам то вы и покажете, что заварили двери, отрубили кабель, с баланса сняли, в общем, приняли все меры по недопущению эксплуатации лифтов и занимаетесь их модернизацией (приведением в соответствие ТР ТС) или заменой.
simmos_82 писал(а):
мы имеем право в течении 7 лет привести лифты в соответствие техрегламентам
откуда такая дата - 7 лет? Помнится, что там 7 лет дается совсем для других целей