makashov писал(а):
Согласно п.174 ФНП по ПС - При техническом освидетельствовании ПС должны быть осмотрены и проверены состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением их сопротивления (подпункт - г);
Растолкуйте пож-та что это за измерение?
1. Это измерение только подкранового пути или всего крана (токопроводящих частей) вместе с его рельсовыми путями?
А причём здесь крановый путь?
Это измерениЯ: сопротивления изоляции проводов крана, а также сопротивления заземления заземляющего устройства + проверка целостности заземляющей цепи до заземлителя, кажется так (я не специалист в электрике).
makashov писал(а):
2. Если нет паспорта и проекта подкранового пути (т.е. нормальное значение сопротивления не определено),
А что такое "нормальное значение сопротивления"?
makashov писал(а):
то при каких значения допускается эксплуатировать кран?
сопротивление изоляции проводов - не менее 0,5 МОм,
сопротивление заземляющего устройства - не более 4 Ом.
makashov писал(а):
3. Где в ПУЭ (или других НТД) можно посмотреть допустимые значения сопротивления?
п.1.8.34. ПУЭ (6-е издание) и
п.1.7.101. ПУЭ (7-е издание)
А зачем вам всё это надо знать? У вас есть аттестованная электролаборатория? Только она может провести эти измерения и оформить легитимные протоколы. Да, ваша организация может и сама провести эти замеры, но только для себя (результаты "нА сторону" - не легитимны).