Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Заземление подкрановых путей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:19 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 20, 2006 3:42 pm
Сообщений: 85
Добрый день!

В организации два мостовых тяжелых крана. Вопросы:
1.Как часто и кем проверяется заземление подкрановых путей.
2.Как часто и кем измеряется сопротивление проводника от подкрановых путей к заземлителю.

И где про это всё написано

С увжением Евгений Т.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 27, 2007 12:04 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
9.3.9. При техническом освидетельствовании крана должны быть осмотрены и проверены в работе его механизмы, тормоза, гидро- и электрооборудование, приборы и устройства безопасности. Проверка исправности действия ограничителя грузоподъемности крана стрелового типа должна проводиться с учетом его грузовой характеристики.
Кроме того, при техническом освидетельствовании крана должны быть проверены:
г) состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением их сопротивления;
Работы, предусмотренные ст. 9.3.9 настоящих Правил, могут быть проведены отдельно, но не ранее чем за 10 дней до технического освидетельствования. Результаты осмотров и проверок должны оформляться актом, подписанным инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии



В статье не указан вид ТО, значит это относится и к частичному ТО, следовательно, 1 раз в год.
Этот же срок есть и в «электрических правилах».
Замеры проводит электротехнический персонал с составлением актов.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 27, 2007 1:34 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 20, 2006 3:42 pm
Сообщений: 85
Спасибо! Я уже начал рыться в ПУЭ, а ответ, оказывается, а родных ПБ.

Евгений Т.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 28, 2007 9:52 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 28, 2005 7:48 am
Сообщений: 268
Откуда: Уренгой, Гидромеханизация
Всем привет! Родные ПБ 10-382-00
раздел 8 конкретный ответ (почти) на вопросы пункт 8.13. С уважением СВ.

_________________
Надо пользоваться своими правами в полном объеме (Димитрий)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заземление подкрановых путей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 13, 2014 6:14 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт ноя 29, 2013 9:18 am
Сообщений: 172
Откуда: Новосибирск
Нужен совет профессионалов...

Согласно п.174 ФНП по ПС - При техническом освидетельствовании ПС должны быть осмотрены и проверены состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением их сопротивления (подпункт - г);
Растолкуйте пож-та что это за измерение?
1. Это измерение только подкранового пути или всего крана (токопроводящих частей) вместе с его рельсовыми путями?
2. Если нет паспорта и проекта подкранового пути (т.е. нормальное значение сопротивления не определено), то при каких значения допускается эксплуатировать кран?
3. Где в ПУЭ (или других НТД) можно посмотреть допустимые значения сопротивления?
4. ФНП по ПС (п.174, п.169) говорит о том, что сопротивление подкранового пути необходимо измерять не реже 1 раза в год, а СП 12-103-2002 (п.8.3.14) – говорит о том, что такие измерения необходимо проводить каждые пол года…. Это разные измерения? Как часто следует измерять сопротивление подкранового пути?

_________________
Муж приходит домой и радостно сообщает жене - дорогая, меня уволили.
Жена - а почему ты такой радостный?
Муж - меня уволили, а остальных посадили....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заземление подкрановых путей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 13, 2014 7:47 am 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
СП 12-103-2002 для добровольного применения.

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заземление подкрановых путей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 13, 2014 8:08 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт ноя 29, 2013 9:18 am
Сообщений: 172
Откуда: Новосибирск
Сергей Алиевич писал(а):
СП 12-103-2002 для добровольного применения.


Спасибо, понял! Значит раз в год.
Мне только непонятно сколько Ом сопротивления подкранового пути допускается и металлосвязь самого крана тоже мериют при ЧТО, ПТО?

_________________
Муж приходит домой и радостно сообщает жене - дорогая, меня уволили.
Жена - а почему ты такой радостный?
Муж - меня уволили, а остальных посадили....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заземление подкрановых путей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 13, 2014 8:09 am 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
Не реже 1 раза в год, можно и 2 раза.

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заземление подкрановых путей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 13, 2014 8:19 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт ноя 29, 2013 9:18 am
Сообщений: 172
Откуда: Новосибирск
У нас на предприятии мостовые и козловые краны. С паспортами и проектами подкрановых путей наверное как у многих (нема...).

Все ж ежегодно проводят ЧТО, ПТО кранов и проверяют сопротивление подкранового пути... Скажите сколько Ом (не более скольки) оно должно быть? А металлосвязь самого крана при ЧТО, ПТО проверять надо?

_________________
Муж приходит домой и радостно сообщает жене - дорогая, меня уволили.
Жена - а почему ты такой радостный?
Муж - меня уволили, а остальных посадили....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заземление подкрановых путей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 13, 2014 8:37 am 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
Этот вопрос задайте энергетикам.

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заземление подкрановых путей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 13, 2014 3:12 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 4:34 pm
Сообщений: 1690
Откуда: Питер
makashov писал(а):
Согласно п.174 ФНП по ПС - При техническом освидетельствовании ПС должны быть осмотрены и проверены состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением их сопротивления (подпункт - г);
Растолкуйте пож-та что это за измерение?
1. Это измерение только подкранового пути или всего крана (токопроводящих частей) вместе с его рельсовыми путями?

А причём здесь крановый путь?
Это измерениЯ: сопротивления изоляции проводов крана, а также сопротивления заземления заземляющего устройства + проверка целостности заземляющей цепи до заземлителя, кажется так (я не специалист в электрике).
makashov писал(а):
2. Если нет паспорта и проекта подкранового пути (т.е. нормальное значение сопротивления не определено),

А что такое "нормальное значение сопротивления"?
makashov писал(а):
то при каких значения допускается эксплуатировать кран?

сопротивление изоляции проводов - не менее 0,5 МОм,
сопротивление заземляющего устройства - не более 4 Ом.
makashov писал(а):
3. Где в ПУЭ (или других НТД) можно посмотреть допустимые значения сопротивления?

п.1.8.34. ПУЭ (6-е издание) и
п.1.7.101. ПУЭ (7-е издание)

А зачем вам всё это надо знать? У вас есть аттестованная электролаборатория? Только она может провести эти измерения и оформить легитимные протоколы. Да, ваша организация может и сама провести эти замеры, но только для себя (результаты "нА сторону" - не легитимны).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заземление подкрановых путей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:14 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт ноя 29, 2013 9:18 am
Сообщений: 172
Откуда: Новосибирск
SАМ вот спасибо за ответы. Все четко и доходчиво ))) Профессионально, спасибо :metal:

Я ЧТО и ПТО мостовых кранов оформляю отдельными актами (что допускается правилами), акты подписываю сам и отв. за исправное состояние, в актах указываю расстояние между крюковой подвеской и упором + сопротивление заземления и др. сведения. Раньше писал, что все в норме и разрешал работу кранов, потом у электриков спросил протоколы измерения сопротивления заземления - показал им пункт ФНП по ПС, а они мне принесли протоколы какие то непонятные протоколы, где все измерения не превышают 0,1 Ом и конкретно про заземление подкранового пути нечего не сказано, только электродвигатели. Вот я и задался вопросом как должно быть, ведь если сказать им, что не то они намерили - они ж спросят что надо и почему не то...

Может кто нибудь выложит здесь форму протокола (типовую из НТД или разработанную самостоятельно)... Думаю многим пригодилось бы...

_________________
Муж приходит домой и радостно сообщает жене - дорогая, меня уволили.
Жена - а почему ты такой радостный?
Муж - меня уволили, а остальных посадили....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заземление подкрановых путей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 14, 2014 3:56 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 4:34 pm
Сообщений: 1690
Откуда: Питер
makashov писал(а):
Может кто нибудь выложит здесь форму протокола (типовую из НТД или разработанную самостоятельно)... Думаю многим пригодилось бы...

Вы поймите, замеры может производить только аттестованная электролаборатория, а её специалисты знают какие и как оформлять протоколы. Обратитесь к ним, они всё сделают и оформят.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заземление подкрановых путей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 11, 2015 1:15 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 30, 2014 1:44 pm
Сообщений: 20
протокол замеров сопротивлений заземлителей необходим для проведения ТО крановых путей с записью в паспорт крана № протокола (с указанием условий измерения), сроки: во время ТО талей , кран балок; для путей кранов, регистрируемых в РТН, могут быть по своему графику, согласно РД 50:48:0075.03.05 для надземных и ГОСТ Р 51248-99 для наземных крановых путей. здесь же п.4.5.3 об устройстве заземления со ссылкой в ПУЭ п.5,4,56. так же изучаем "Правила эксплуатации электроустановок потребителей от13.01.2003" и "правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. мин. труда и соц защиты от24.07.2013 №328н"
что касается- сколько в оМах :jeer: энергетики должны сами знать. форма протокола произвольная, но с указанием обязательных сведений. кроме того существуют разработанные и рекомендуемые формы, тож должныбыть у энергетиков. в любом случае это их проблема :umn: .
у мну электронной нет и сканера тоже. уж пардонте


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь