 Заголовок сообщения: Категория взрывопожарной опасности автоклава
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:13 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 23, 2007 9:55 am
Сообщений: 8
Согласно Постановления №18, наша установка является взрывоопасным объектом (по превышению давления), но при определении ее категории взрывопожароопасности в соответствии с НПБ 105-03, данная наружная установка относится к категории Вн - пожароопасная.
Вопрос: может ли взрывоопасная наружная установка относится к категории Вн? Если нет, то почему?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:26 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
diera!!!

Ну всё Вас на взрывы тянет, пиротехников в родстве не было??? :wink:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 14, 2007 5:17 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 23, 2007 9:55 am
Сообщений: 8
А Вы все шутите, Павел, лучше помогите советом :P


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 14, 2007 7:57 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
А зачем Вы сравниваете разные определения?
В первом случае взрывоопасный объект - от имеющегося давления.
Во втором случае он же является пожароопасным - от имеющегося горючего вещества (незнаю какого).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:29 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 23, 2007 9:55 am
Сообщений: 8
Я вовсе не сравниваю эти понятия, просто по НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" существует несколько категорий наружных установок: Ан, Бн, Вн, Гн, Дн; Ан, Бн трактуются в этом НПБ как взрывоопасные, Вн - как пожароопасная.
Мне необходимо было определить к какой категории относится наша наружная установка - шпалопропиточный автоклав, по расчетам получилась категория Вн - пожароопасная, НО по Постановлению № 18, автоклав - взрывоопасный объект.
Я в недоумении! :o


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:24 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
А зачем недоумевать.
Пусть оно так и будет.
Для Ростехнадзора Вы взрывоопасные (лицензия).
Для МЧС пожароопасные.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь