Поправьте и поясните если не прав. Предприятие собирается устанавливать криогенные емкости Аргон - 6,3м/куб,
Кислород - 10,3м/куб, и Азот - 10,3м/куб согласно ФЗ-116 предприятие попадает под действие правил промышленной безопасности, но регистрировать данные емкости в ростехнадзоре не нужно, так это или нет ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: к вопросу по газам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 23, 2015 9:48 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс апр 08, 2012 4:28 pm
Сообщений: 711
Откуда: Ближнее Замкадье
Нужно. Порядок упрощен, но заявление на регистрацию все равно подается.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: к вопросу по газам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 23, 2015 3:38 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт апр 02, 2013 11:32 am
Сообщений: 263
Valerii писал(а):
Поправьте и поясните если не прав. Предприятие собирается устанавливать криогенные емкости Аргон - 6,3м/куб,
Кислород - 10,3м/куб, и Азот - 10,3м/куб согласно ФЗ-116 предприятие попадает под действие правил промышленной безопасности, но регистрировать данные емкости в ростехнадзоре не нужно, так это или нет ?


Само предприятие не может попадать под 116-ФЗ, под него попадают отдельные объекты этого предприятия.

215. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора следующее оборудование под давлением:
а) сосуды, работающие со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), при температуре стенки не выше 200 °C, у которых произведение давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 0,05, а также сосуды, работающие со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), при указанной выше температуре, у которых произведение давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 1,0;
б) аппараты воздухоразделительных установок и разделения газов, расположенные внутри теплоизоляционного кожуха (регенераторы, колонны, теплообменники, конденсаторы, адсорберы, отделители, испарители, фильтры, пароохладители и подогреватели);
в) резервуары воздушных и элегазовых электрических выключателей;
г) бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны вместимостью до 100 литров включительно, установленные стационарно, а также предназначенные для транспортирования и (или) хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов;
д) генераторы (реакторы) для получения водорода, используемые гидрометеорологической службой;
е) сосуды, включенные в закрытую систему добычи нефти и газа (от скважины до магистрального трубопровода), к которым относятся сосуды, включенные в технологический процесс подготовки к транспорту и утилизации газа и газового конденсата: сепараторы всех ступеней сепарации, отбойные сепараторы (на линии газа, на факелах), абсорберы и адсорберы, емкости разгазирования конденсата, абсорбента и ингибитора, конденсатосборники, контрольные и замерные сосуды нефти, газа и конденсата;
ж) сосуды для хранения или транспортирования сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, находящихся под давлением периодически при их опорожнении;
з) сосуды со сжатыми и сжиженными газами, предназначенные для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены;
и) сосуды, установленные в подземных горных выработках;
к) трубопроводы пара и горячей воды с условным проходом 70 мм и менее, у которых температура рабочей среды не превышает 450 °C при давлении рабочей среды более 8,0 МПа, а также у которых температура рабочей среды превышает 450 °C без ограничения давления рабочей среды;
л) трубопроводы пара и горячей воды с условным проходом 100 мм и менее, у которых температура рабочей среды свыше 250 °C до 450 °C при давлении рабочей среды свыше 0,07 МПа до 1,6 МПа, а также у которых температура рабочей среды свыше 115 °C до 450 °C при давлении рабочей среды свыше 1,6 МПа до 8,0 МПа;
м) трубопроводы пара и горячей воды, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 250 °C и давление 1,6 МПа (за исключением таких трубопроводов с условным проходом более 100 мм, расположенных в пределах зданий тепловых электростанций, котельных и производственных помещений предприятий, а также за исключением трубопроводов тепловых сетей в составе ОПО III класса опасности, имеющих признак опасности, указанный в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящих ФНП;
н) технологические трубопроводы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: к вопросу по газам
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 05, 2015 4:36 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 12:52 pm
Сообщений: 45
Valerii писал(а):
Поправьте и поясните если не прав. Предприятие собирается устанавливать криогенные емкости Аргон - 6,3м/куб,
Кислород - 10,3м/куб, и Азот - 10,3м/куб согласно ФЗ-116 предприятие попадает под действие правил промышленной безопасности, но регистрировать данные емкости в ростехнадзоре не нужно, так это или нет ?

Надо регистрировать ОПО и, кроме того, получать лицензию на эксплуатацию ВПО и химически опасных объектов 1,2 и 3 классов опасности (ибо есть кислород).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: к вопросу по газам
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 05, 2015 4:45 pm 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
DASME писал(а):
Valerii писал(а):
Поправьте и поясните если не прав. Предприятие собирается устанавливать криогенные емкости Аргон - 6,3м/куб,
Кислород - 10,3м/куб, и Азот - 10,3м/куб согласно ФЗ-116 предприятие попадает под действие правил промышленной безопасности, но регистрировать данные емкости в ростехнадзоре не нужно, так это или нет ?

Надо регистрировать ОПО и, кроме того, получать лицензию на эксплуатацию ВПО и химически опасных объектов 1,2 и 3 классов опасности (ибо есть кислород).

Только не лицензию получать, а направлять в РТН уведомление о начале деятельности

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь