 Заголовок сообщения: Кислородная станция и АСФ
UNREAD_POSTДобавлено: Сб авг 29, 2015 6:59 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 8:52 pm
Сообщений: 5
Добрый день. Подскажите пожалуйста необходим ли при эксплуатации кислородной станции договор с профессиональной аварийно-спасательной службой, и пункт из НТД.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Кислородная станция и АСФ
UNREAD_POSTДобавлено: Вс авг 30, 2015 9:56 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 16, 2009 7:44 am
Сообщений: 208
Откуда: Татарстан
наличие договора с АСФ это лицензионное требование, если есть лицензия и ОПО, то:
ст.10 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
п. 4. Постановления РФ №492 от 10.06.2013г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности»
"...лицензионным требованием к соискателю лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности является наличие договора на оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации опасных производственных объектах с организацией, имеющей специальное разрешение на оказание данных видов услуг"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кислородная станция и АСФ
UNREAD_POSTДобавлено: Вс авг 30, 2015 5:36 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 8:52 pm
Сообщений: 5
Спасибо. А если в лицензии нет получения опасных веществ, т.е. кислородка по давлению класс 3, о по объему ОВ класс 4, надо ли тогда АСФ? Инспектора по химии все равно объект проверяют. Как я понимаю все равно должна быть, т.к. возможен выброс О2, а собственной ГСС нет у нас.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кислородная станция и АСФ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 06, 2015 8:28 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 12:52 pm
Сообщений: 45
Grau1 писал(а):
Спасибо. А если в лицензии нет получения опасных веществ, т.е. кислородка по давлению класс 3, о по объему ОВ класс 4, надо ли тогда АСФ? Инспектора по химии все равно объект проверяют. Как я понимаю все равно должна быть, т.к. возможен выброс О2, а собственной ГСС нет у нас.

Надо заключить договор с газоспасательной службой и согласовать с ними ПМЛЛПА. У нас, во всяком случае, так!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь