 Заголовок сообщения: работа компрессоров без оператора
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 23, 2013 8:44 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июн 17, 2013 9:00 pm
Сообщений: 7
Наш директор желает установить винтовые компрессора производительностью до 16 куб.м./мин (4 шт .) с рессиверами объёмом до 1куб.м. на предприятии . При этом он требует , чтобы они работали без оператора. Слесарь по обслуживанию работает только в первую смену. Компрессора же планируют эксплуатировать в 3-и смены.Меня, как ответственного за безопасную эксплуатацию сосудов под давлением , это пугает.Какой документ это регламентирует?Можно ли без оператора по такой схеме эксплуатировать сосуд для сжатого воздуха объёмом 10 куб.м., регистрируемый в РТН? Прошу совета специалистов.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: работа компрессоров без оператора
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 24, 2013 4:36 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб янв 21, 2012 9:45 pm
Сообщений: 89
Откуда: Сибирь
MLA писал(а):
Какой документ это регламентирует?

В первую очередь - проект на компрессорную установку.
Компрессорные установки - п.3.2 ПБ 03-581-03
Сосуды работающие под давлением - п.7.1.1 ПБ 03-576-03.
ОПО - ст. 9 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Расстановочные штаты технологического персонала имеются в паспорте агрегата, проекте подразделения, паспорте цеха и другой технической документации.
Численность ремонтного персонала рассчитывается исходя из нормативных затрат в человеко-часах на определённый вид ремонта и обcлуживания агрегата, количестве и видах ППР, количестве обслуживаемых агрегатов.


MLA писал(а):
Меня, как ответственного за безопасную эксплуатацию сосудов под давлением ... Прошу совета специалистов.

Вы назначенный приказом ответственный, следовательно обученный, значит сами являетесь специалистом :D

MLA писал(а):
Можно ли без оператора по такой схеме эксплуатировать сосуд для сжатого воздуха объёмом 10 куб.м., регистрируемый в РТН?

А Ваше какое мнение как специалиста?


P.S.
MLA писал(а):
Наш директор желает установить винтовые компрессора производительностью до 16 куб.м./мин (4 шт .) с рессиверами объёмом до 1куб.м. на предприятии .

Рабочее давление сосудов работающих под давлением какое? Я так понимаю не более 10 бар.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа компрессоров без оператора
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 24, 2013 6:57 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 11, 2012 6:26 pm
Сообщений: 699
MLA писал(а):
Наш директор желает установить винтовые компрессора производительностью до 16 куб.м./мин (4 шт .) с рессиверами объёмом до 1куб.м. на предприятии . При этом он требует , чтобы они работали без оператора. Слесарь по обслуживанию работает только в первую смену. Компрессора же планируют эксплуатировать в 3-и смены.Меня, как ответственного за безопасную эксплуатацию сосудов под давлением , это пугает.Какой документ это регламентирует?Можно ли без оператора по такой схеме эксплуатировать сосуд для сжатого воздуха объёмом 10 куб.м., регистрируемый в РТН? Прошу совета специалистов.

Что компрессор! У нас газовые котельные по 8-10 Гкал/час работают без постоянного присутствия персонала. Главное, что бы автоматика безопасности была исправная и сигналы об аварийных режимах (остановах) приходила к диспетчеру (дежурному по цеху, заводу) или обученному вахтёру :lol:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа компрессоров без оператора
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 24, 2013 7:40 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб янв 21, 2012 9:45 pm
Сообщений: 89
Откуда: Сибирь
Василий_74 писал(а):
У нас газовые котельные по 8-10 Гкал/час работают без постоянного присутствия персонала.


ПБ 10-574-03
9.2.11. Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой со стороны обслуживающего персонала при наличии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих ведение нормального режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, а также остановку котла при нарушениях режима работы, которые могут вызвать повреждение котла.

ПБ 03-581-03
3.2. Не допускается оставлять работающие компрессоры (кроме полностью автоматизированных) без надзора лиц, допущенных к их обслуживанию.

ПБ 03-576-03
7.1.1. Владелец обязан обеспечить содержание сосудов в исправном состоянии и безопасные условия их работы.
В этих целях необходимо:
...
- назначить необходимое количество лиц обслуживающего персонала, обученного и имеющего удостоверения на право обслуживания сосудов, а также установить такой порядок, чтобы персонал, на который возложены обязанности по обслуживанию сосудов, вел тщательное наблюдение за порученным ему оборудованием путем его осмотра, проверки действия арматуры, КИП, предохранительных и блокировочных устройств и поддержания сосудов в исправном состоянии. Результаты осмотра и проверки должны записываться в сменный журнал;

Как говорится - почувствуйте разницу!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа компрессоров без оператора
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 24, 2013 9:19 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июн 17, 2013 9:00 pm
Сообщений: 7
Идея с выводом данных на диспетчерский пункт мне тоже приходила .Это где-то прописано в НТД ?
Рабочее давление 0,8 Мпа .Вообще , в ПБ 03-576-03 конкретно не указано, как должно вестись наблюдение обслуживающим персоналом, осмотром через определённый промежуток времени, который сам владелец устанавливает в инструкции?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа компрессоров без оператора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 25, 2013 11:55 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб янв 21, 2012 9:45 pm
Сообщений: 89
Откуда: Сибирь
MLA писал(а):
Идея с выводом данных на диспетчерский пункт мне тоже приходила .Это где-то прописано в НТД ?

Лично я не встречал, но ПБ 03-581-03 не обязывают это Вас делать. Хотите делайте, хотите нет.

MLA писал(а):
в ПБ 03-576-03 конкретно не указано, как должно вестись наблюдение обслуживающим персоналом, осмотром через определённый промежуток времени, который сам владелец устанавливает в инструкции?

Существует документ - РД 10-16-92 (с изм. 1 - РДИ 10-362(16)-00) "Методические указания по обследованию предприятий, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды".

2.5. При ознакомлении с технической документацией проверяется наличие:
...
б) по сосудам, работающим под давлением:
...
инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов. Инструкция должна быть составлена на основании инструкций завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации (указаний в проектной документации) с учетом местных условий;
...

4.2. На рабочем месте следует убедиться, что инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов соответствует конкретным условиям эксплуатации сосудов.
В частности, инструкцией должны быть регламентированы:
-сосуды, на которые распространяется инструкция, их регистрационные номера и назначение;
-обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и контролю за работой сосуда;
-порядок проверки исправности обслуживаемых сосудов и относящегося к ним оборудования в рабочем состоянии;
-порядок, сроки и способы проверки арматуры, предохранительных устройств, приборов автоматики защиты и сигнализации;
-порядок пуска в работу и остановки (прекращения работы) сосуда;
-меры безопасности при выводе оборудования в ремонт. Дополнительные меры безопасности для сосудов с пожароопасной, взрывоопасной или вредной средой;
случаи, требующие немедленной остановки сосуда, предусмотренные Правилами по сосудам, и другие, обусловленные спецификой работы сосуда; порядок аварийной остановки и снижения давления до атмосферного устанавливается в зависимости от конкретной схемы включения сосуда и технологического процесса;
-действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций;
-порядок ведения сменного журнала (оформление приема и сдачи дежурства, проверка записи лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда).


Конечно Вам лучше посоветоваться с инспектором РТН, но что он скажет скорее всего и так понятно. Попробуйте прописать в "Инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов" порядок наблюдения и контроля какой Вы хотите. Но учтите Вы несете личную ответственность (вплоть до уголовной) как лицо ответственное за безопасную эксплуатацию сосудов.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь