Максимально допустимый уровень нефтепродукта:
РД 153-39.4-078-01 "Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз": И.2.1 Формы 1, 2, графа 4. Предельный установленный уровень заполнения резервуара. Предельный установленный уровень заполнения резервуара - максимальный уровень возможного заполнения резервуара, определяемый проектом или заключением по результатам технического диагностирования. В соответствии с п. 6.11 СНиП 2.09.03 «Сооружение промышленных предприятий»: − в резервуарах со стационарной крышей минимальное расстояние от низа врезки пенокамер до максимального уровня жидкости следует определять с учетом температурного расширения нефти и принимать не менее 100 мм; − расстояние от верха стенки резервуара с плавающей крышей или опорного кольца в резервуаре с понтоном до максимального уровня жидкости следует принимать не менее 0,6 м.
РД 153-39.4-113-01 "Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов (взамен ВНТП 2-86)" 8.3.2 Автоматическая защита от перелива должна обеспечивать закрытие задвижек на линиях подачи нефти в резервуар при достижении в нем максимального уровня нефти и открытие задвижки на линии сброса в аварийный резервуар. Настройка максимального уровня производится ниже уровня (аварийного), допускаемого несущей способностью резервуара, на величину, соответствующую количеству нефти, которое может поступить в резервуар за время закрытия задвижки налива, а также с учетом температурного расширения нефти. Допустимый уровень (аварийный) по конструкции резервуара определяется: − для резервуаров со стационарной крышей или со стационарной крышей и понтоном с пеногенераторами, встроенными в стенку резервуара, - нижним краем пеногенератора минус 0,3 м; − для резервуаров со стационарной крышей при подслойном пожаротушении - отметкой верха стенки резервуара минус 0,3 м; − для резервуаров со стационарной крышей и понтоном при подслойном пожаротушении нижней образующей верхнего ввода пенопровода минус 0,3 м; − для резервуаров с плавающей крышей отметкой верха стенки резервуара минус 0,3 м.
СО 02-04-АКТНП-007-2006 "Правила технической эксплуатации, диагностирования и ремонта стальных вертикальных резервуаров ОАО "АК "Транснефтепродукт" Рекомендации по заполнению технологической карты эксплуатации резервуаров магистральных нефтепродуктопроводов. Приведенная форма технологической карты эксплуатации резервуаров являются рекомендательной и позволяет организации, эксплуатирующей резервуарные парки, при составлении технологических карт исключать или дополнять в них отдельные показатели, графы. Технологическая карта составляется с учетом требований раздела 3.3 настоящих Правил. Пояснения по заполнению технологической карты: Графы 7-9 Максимальный предельный уровень заполнения резервуара (Ноmax) - устанавливается проектом или заключением по результатам технического диагностирования. В соответствии с п. 6.11 СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»: − в резервуарах со стационарной крышей минимальное расстояние от низа врезки пенокамер до максимального уровня жидкости следует определять с учетом температурного расширения нефтепродукта и принимать не менее 100 мм; − расстояние от опорного кольца стенки в резервуаре с понтоном до максимального уровня нефтепродукта следует принимать не менее 0,6 м. Максимальный (аварийный) взлив (Hmax) - определяется как разница между предельным установленным уровнем заполнения резервуара (Ноmax) и уровнем, необходимым для создания запаса емкости, достаточной для приема нефтепродукта из трубопровода на время оперативных действий по отключению резервуаров (передача соответствующих оперативных распоряжений и согласований, остановка перекачки и сброс давления с приемного участка нефтепродуктопровода, отключение резервуаров) или переключению приема нефтепродукта с одной группы резервуаров на другую. Максимальный (аварийный) уровень нефтепродукта в резервуаре определяется по формуле: (см. документ).
ОР 13.01-60.30.00-КТН-003-1-01 "Регламент расчета полезной емкости резервуарного парка и разработки технологических карт на резервуары и резервуарные парки" 2.1. Расчет максимального допустимого уровня взлива 2.1 .1 . Максимально допустимый уровень в резервуаре определяется по формуле: Н макс доп = Нконстр - 100 мм, где Н констр - расстояние, определяемое типом и конструкцией резервуара: - для РВС со стационарной крышей и с понтоном - от днища (в районе уторного уголка) до нижней образующей пенокамеры ; - для резервуаров РВС с плавающей крышей - о т днища (в районе уторного уголка) до верха стенки; - для ЖБР - от днища до плит перекрытия. 2.1.2. Расстояние, определяющее запас емкости на температурное расширение нефти, принимается равным 100 мм. Для ЖБР и РВС со стационарной крышей 100 мм отмеряются от зеркала нефти. Для РВС с понтоном 100 мм отмеряются от нижней образующей пенокамеры до верха короба понтона и вычитается высота понтона, с учетом его погружения. Для РВС с плавающей крышей 100 мм отмеряются от верха стенки до короба крыши и вычитается высота плавающей крыши, с учетом ее погружения.
_________________ Если мои убеждения - логически верные, я торжествую! В противном случае - без промедления отрицаю логику!
|