Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2015 12:38 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 8:06 am
Сообщений: 220
Откуда: - 38 -
Т.е. теперь экспертизу должны проходить все трубопроводы, включенные в ОПО "тепловая сеть"!?
Хотя в своё время, регистрировать их заставляли нас по Приложению № 2 к ФЗ-116, п. 5, подпункт 1 как "для опо, осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей, определяемых в соответствии с законодательством РФ в сфере теплоснабжения".
А сами трубопроводы, включенные в ОПО "Тепловая сеть" регистрации в ростехнадзоре не подлежали...
О как!

_________________
работа - это последнее пристанище для тех, кто уже больше ничего в этой жизни не может...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2015 2:39 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 11, 2012 7:29 pm
Сообщений: 122
инспектор56 писал(а):
Трубопровод - не техническое устройство?

Если определение из 116-фз исчерпывающее (думаю, что - да, т.к. нет волшебных "и др., и т.п., и т.д), то трубопровод - не тех. устройство.

_________________
И канистры нет...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2015 5:10 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:04 pm
Сообщений: 587
Тамара Сергеевна писал(а):
Исходя из определений я теперь не совсем понял, что такое трубопровод (который не в пределах оборудования) и с чем есть его экспертизу?

Закон «О теплоснабжении».
5) тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Правила по оборудованию под давлением.
Трубопровод - совокупность деталей и сборочных единиц из труб с элементами, являющимися их составляющими (тройники, переходы, отводы, арматура), которые предназначены для транспортирования среды от источника (котел, турбина, насос, бойлер, теплоэлектроцентраль (далее - ТЭЦ), котельная) до потребителей: турбина, подогреватель, система отопления.
Границы трубопровода - запорные агрегаты, предохранительные и другие устройства, установленные между трубопроводами или между оборудованием и трубопроводами. Трубопроводы в пределах котла, сосуда, турбины, насоса, паровых воздушных и гидравлических машин рассматриваются как элементы указанного оборудования.

116-ФЗ «О промышленной безопасности»
технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, - машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта;

Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности
Экспертизе подлежат:…
технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 настоящего Федерального закона;


Трубопровод - это элемент тепловой сети если речь идет вне границах ТЭЦ или котельной, либо то что есть по определению в пределах ТЭЦ и котельной.

Для чего приведены выдержки из 116-ФЗ?

_________________
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2015 1:42 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 11, 2012 7:29 pm
Сообщений: 122
Получается, что по 116-ФЗ трубопровод (вне границ) экспертизе не подлежит.
По Правилам (по оборудованию под давлением) вообще не понятно. Но есть техническое диагностирование в рамках экспертизы.
Очень напоминающее экспертизу. И что значит "в рамках"? Вобщем, помогите, пожалуйста, запутался напрочь.

_________________
И канистры нет...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 03, 2015 4:58 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 11, 2012 6:26 pm
Сообщений: 699
poltoracki писал(а):
Давайте, может, уже и обсуждать начнём?
- у меня вопрос по тепловым сетям:
В старых ПБ 10-573-03 (по трубопроводам) был (есть) пункт 5.1.3, в соответствии с которым мы тепловые сети регистрировали у себя;
- Трубопроводы I категории с условные проходом более 70 мм, трубопроводы II и III категорий с условным проходом более 100 мм, а также трубопроводы IV категории, расположенные в пределах зданий тепловых электростанций и котельных с условным проходом белее 100 мм, должны быть зарегистрированы до пуска в работу в органах Госгортехнадзора России. Другие трубопроводы, на которые распространяются настоящие Правила, подлежат регистрации в организации, являющейся владельцем трубопровода.
в новых ФНП такого пункта нет, а есть п. 215 "м"
"Не подлежит учету в органах Ростехнадзора следующее оборудование под давлением:
м) трубопроводы пара и горячей воды, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 250°С и давление 1,6 МПа (за исключением таких тру-бопроводов с условным проходом более 100 мм, расположенных в пределах зданий тепловых электростанций, котельных и производственных помещений предприятий, а также за исключением трубопроводов тепловых сетей в составе ОПО III класса опасности, имеющих признак опасности, указанный в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящих ФНП;"

Как считаете - заставят супостаты теперь регистрировать (перерегистрировать) теплосети в ростехнадзоре?

Кто-нибудь понял по категориям трубопроводов? Теперь нет категорий 1, 2, 3 и 4? Соответственно паспорта на "категорийные" трубопроводы теперь как оформлять?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 01, 2015 11:57 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 10:23 am
Сообщений: 512
Откуда: Кубань
Доброго времени суток. Не могу найти в новых правилах в каких случаях необходима перегистрация сосуда? В старых всё понятно было - при смене владельца, при внесении изменений и при переустановки на новое место, а в новых не могу найти, подскажите коллеги!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 01, 2015 12:20 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
подстрела писал(а):
Доброго времени суток. Не могу найти в новых правилах в каких случаях необходима перегистрация сосуда? В старых всё понятно было - при смене владельца, при внесении изменений и при переустановки на новое место, а в новых не могу найти, подскажите коллеги!!!


Нет термина "перерегистрация", используйте "регистрация", а также см. Постановление Правительства РФ от 24 ноября 1998 г. N 1371
"О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов"
С изменениями и дополнениями от:
1 февраля 2005 г., 22 апреля 2009 г., 4 февраля, 24 ноября 2011 г., 10 июня 2013 г., 15 апреля, 15 августа 2014 г.

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 01, 2015 12:34 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 16, 2010 9:28 pm
Сообщений: 45
подстрела писал(а):
Доброго времени суток. Не могу найти в новых правилах в каких случаях необходима перегистрация сосуда? В старых всё понятно было - при смене владельца, при внесении изменений и при переустановки на новое место, а в новых не могу найти, подскажите коллеги!!!

Сейчас нет понятия перерегистрации.
В случаях предусмотренных пунктами 205, 206 проводятся проверки и после ввода в эксплуатацию по пункту 214 оборудование вновь ставится на учет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 01, 2015 12:54 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 10:23 am
Сообщений: 512
Откуда: Кубань
Ааааа...теперь понятно. Всем спасибо, вразумили!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 01, 2015 4:39 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 4:34 pm
Сообщений: 1690
Откуда: Питер
подстрела писал(а):
Доброго времени суток. Не могу найти в новых правилах в каких случаях необходима перегистрация сосуда? В старых всё понятно было - при смене владельца, при внесении изменений и при переустановки на новое место, а в новых не могу найти, подскажите коллеги!!!

а что вы делаете с сосудом (продаёте, сдаёте в аренду, списываете и т.п.)? сосуд будет "переучтён" в РТН при выведении его из состава ВАШЕГО ОПО и включением его в ОПО другой ЭО, а если он из ВАШЕГО ОПО не будет исключаться, то и "переучитывать" его никто не будет...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 02, 2015 1:31 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 10:23 am
Сообщений: 512
Откуда: Кубань
SAM писал(а):
подстрела писал(а):
Доброго времени суток. Не могу найти в новых правилах в каких случаях необходима перегистрация сосуда? В старых всё понятно было - при смене владельца, при внесении изменений и при переустановки на новое место, а в новых не могу найти, подскажите коллеги!!!

а что вы делаете с сосудом (продаёте, сдаёте в аренду, списываете и т.п.)? сосуд будет "переучтён" в РТН при выведении его из состава ВАШЕГО ОПО и включением его в ОПО другой ЭО, а если он из ВАШЕГО ОПО не будет исключаться, то и "переучитывать" его никто не будет...

Я понял, да тут попросили наши юристы просчитать последствия развития ситуации при переименовании предприятия, при передачи части объектов 2 юр. лицу, но подчинённого тому же хозяину что и мы, изменение адреса предприятия и т.д. и т.п. оценят, сравнят и надеюсь положат в долгий ящик.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 10, 2015 11:30 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:56 am
Сообщений: 137
Откуда: Санкт-Петербург
Коллеги,
передвижной компрессор с ресивером 25 литров и максимальным давлением 10 атм. и компрессор с ресивером 30 литров и максимальным давлением 6 атм. подпадают под новые правила?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 10, 2015 1:10 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
sashet писал(а):
Коллеги,
передвижной компрессор с ресивером 25 литров и максимальным давлением 10 атм. и компрессор с ресивером 30 литров и максимальным давлением 6 атм. подпадают под новые правила?


Прочитайте всего-то п.2,3,4

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 10, 2015 1:44 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:56 am
Сообщений: 137
Откуда: Санкт-Петербург
Сергей Алиевич писал(а):
sashet писал(а):
quote]

Прочитайте всего-то п.2,3,4


По мне эти пункты не отвечают на вопрос об отнесении передвижных (мобильных) компрессоров к сосудам работающих под давлением, которые подпадают под действие правил.
Ткните носом или дайте коммент. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ФНиППБ оборудования под избыточным давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 10, 2015 1:54 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
А в руководстве по эксплуатации какая есть информация?

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу   Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь