19 апреля 2012 года
Вопрос:

В Ростехнадзор поступил вопрос от жителя г. Оренбурга о форме журнала проверки исправности сигнализации и автоматической защиты паровых и водогрейных котлов.

Ответ:

На данный вопрос ответили специалисты Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора.

В соответствии с п. 9.3.6 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03), утверждённых постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 88, зарегистрированным в Минюсте России 18.06.2003 № 4703, проверка исправности сигнализации и автоматических защит должна проводиться в соответствии с графиком и инструкцией, утверждёнными главным инженером организации, эксплуатирующей котел.

График и инструкция проведения проверки исправности сигнализации и автоматических защит составляются с учётом:

- конструктивных особенностей и конкретных типов устройств, входящих в состав систем сигнализации и автоматических защит;

- особенностей и конкретных условий эксплуатации оборудования;

- требований инструкции изготовителя оборудования по монтажу и эксплуатации;

- рекомендаций по объёму и периодичности проведения проверок, выданных организацией, проводившей пуско-наладочные работы оборудования.

Конкретная форма журнала проверок исправности сигнализации и автоматических защит котлов ПБ 10-574-03 не регламентирована и устанавливается руководством организации, эксплуатирующей котлы, в соответствии с установленными объёмами и периодичностью проведения проверок.

В журнал проверки исправности сигнализации и автоматических защит целесообразно включать следующие минимальные сведения:
- дата проведения проверки;
- Ф.И.О. и должность лица, проводившего проверку;
- наименование параметра;
- значение параметра, установленное в карте настройки параметров;
- фактическое значение параметра, полученное при проведении проверки;
- роспись лица, проводившего проверку;
- отметка лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, об ознакомлении с результатами проверки.
В зависимости от объёмов и периодичности проведения проверок, указанных в разработанной и утверждённой главным инженером организации инструкции проверок исправности сигнализации и автоматических защит, журнал может содержать дополнительные сведения.
В случае выявления неисправностей в работе сигнализации и автоматических защит котлов при проведении проверки в журнал вносятся сведения о мерах, принятых для их устранения, и результаты повторной проверки срабатывания устройства сигнализации (автоматизации) после устранения выявленных неисправностей.

http://www.gosnadzor.ru/obshestvennaya_priemnaya/vopros-otvet/19-aprelya-2012-goda/

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь