В Ростехнадзор поступил вопрос от жителя г. Оренбурга о форме журнала проверки исправности сигнализации и автоматической защиты паровых и водогрейных котлов.
Ответ:
На данный вопрос ответили специалисты Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора.
В соответствии с п. 9.3.6 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03), утверждённых постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 88, зарегистрированным в Минюсте России 18.06.2003 № 4703, проверка исправности сигнализации и автоматических защит должна проводиться в соответствии с графиком и инструкцией, утверждёнными главным инженером организации, эксплуатирующей котел.
График и инструкция проведения проверки исправности сигнализации и автоматических защит составляются с учётом:
- конструктивных особенностей и конкретных типов устройств, входящих в состав систем сигнализации и автоматических защит;
- особенностей и конкретных условий эксплуатации оборудования;
- требований инструкции изготовителя оборудования по монтажу и эксплуатации;
- рекомендаций по объёму и периодичности проведения проверок, выданных организацией, проводившей пуско-наладочные работы оборудования.
Конкретная форма журнала проверок исправности сигнализации и автоматических защит котлов ПБ 10-574-03 не регламентирована и устанавливается руководством организации, эксплуатирующей котлы, в соответствии с установленными объёмами и периодичностью проведения проверок.
В журнал проверки исправности сигнализации и автоматических защит целесообразно включать следующие минимальные сведения: - дата проведения проверки; - Ф.И.О. и должность лица, проводившего проверку; - наименование параметра; - значение параметра, установленное в карте настройки параметров; - фактическое значение параметра, полученное при проведении проверки; - роспись лица, проводившего проверку; - отметка лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, об ознакомлении с результатами проверки. В зависимости от объёмов и периодичности проведения проверок, указанных в разработанной и утверждённой главным инженером организации инструкции проверок исправности сигнализации и автоматических защит, журнал может содержать дополнительные сведения. В случае выявления неисправностей в работе сигнализации и автоматических защит котлов при проведении проверки в журнал вносятся сведения о мерах, принятых для их устранения, и результаты повторной проверки срабатывания устройства сигнализации (автоматизации) после устранения выявленных неисправностей.