Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ::mol: Стенд для опрессовки оборудования
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 02, 2006 12:22 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 8:29 am
Сообщений: 68
Откуда: Магнитогорск
Уважаемые коллеги!! может кто сталкивался и поможет с такой вот проблемой. На предриятии изготавливается НЕСТАНДАРТНОЕ оборудование: газовые горелки, газовое оборудование, фурмы (металлургия), сосуды под давлением и.т.д. Очень часто требуется проведение гидравлических (пневматических) испытаний. Решили сделать стенд для гидравлических испытаний, НО ВСЯ БЕДА в том, что оборудование очень разное (габариты от 1000 мм до 10 000 мм), не все оборудование относиться к сосудам, под давлением. В ПБ 03-576-03 написаны общие фразы о стенде, но этого мало.
ВОПРОС: 1. Какие требования предъявляются к стендам? какими документами регламентируется?
2. Может у кого-нибудь есть методика проведения опрессовки оборудования.
3. Принимается Любая информация касающаяся этой темы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: брррри котлеты и тараканы в одну кучу
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 02, 2006 2:27 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 07, 2006 10:42 am
Сообщений: 834
Откуда: Санкт Петербург
причем тут габариты?
горелки и сосуды это довольно разные устройства.
Что для пневматических , что для гидравлических испытаний габариты влияния не окказывают.
Пневматические испытания для сосудов это вещь очень опасная , поэтому проводятся гидравличские испытания, потому как жидкость не сдимаема и при возникновении трещин или разрушений сосуда не происходит ВЗРЫВА т.е основной объем заполняется водой сосздается подпор воздухом(инертным газом) смотрим наличие трещин разрушений в том числе по швам, ну и контроль за падением давления. Методика расписана в правилах по сосудам.
а вот по пневматическим испытаниям их можно отнести к грелкам клапанам и... опять же объем ни причем , есть источник давления . (воздух , азот) и присоединительный штуцер присоединяет и смотрите падение давления по манометру.
Извините без документов , я кроме как с правилами по сосудам не пользуюсь, рад если то что я написал Вам пригодиться

_________________
нужно сделать все, чтобы ни чего не делать
с уважением, Вячеслав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 


Кто сейчас на форуме