В нашем роддоме стоит вопрос о замене ЦТК (объем 500 м3, давление 2.5 атм) на газификатор с давлением не меньше 5 атм. и объемом не меньше 1500м3. Первый вариант, который нам предложили был стандартный: согласовываем проект, согласно проекту приобретаем газификатор, монтаж, постановка на учет, обслуживание.
А вот вторая организация предложила: "Будет вам тоже счастье, только без гемороя проектирования и согласования, будет он не поднадзорен ". При этом предложение делал вполне приличный специалист.
Вопрос: Это как? Может быть кто-нибудь знает, есть ли тонкости позволяющие обойти Правила
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 91) и какие документы мне смотреть на эту тему.
Простите если несколько непонятно объяснила я начинающий инженер.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: газификатор кислородный помогите кто разбираетсяhttp://w
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 28, 2011 6:23 am 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
а не проще ли для начала у этого "фокусника" спросить - это как?
а потом уже если есть сомнения вынести на всеобщее обсуждение.
а так сиди и догадывайся что он там придумал :?

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: газификатор кислородный помогите кто разбираетсяhttp://w
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 28, 2011 7:26 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:04 pm
Сообщений: 587
Теоретически есть. Можно поставить группу газификаторов, при этом схему подключения сделать таким образом, чтобы это была не групповая болонная установка, а самостоятельные резервуары. Объем и давление подбираются таким образом, чтобы произведение давления на вместимость в каждом сосуде была менее регистрируемой 500. Однако проект в любом случае нужен, хотябы потому, что регистрировать вы будете не сосуды, а опасный объект, на котором храняться опасные вещества - жидкий кислород = окисляющее вещество (пп. б пункта 1 прил.1 ФЗ 116-ФЗ от 21.07.1997).

У нас, например, вместо ГХК использовалась ТРЖК в которой давление хранения было 0,05 МПа, а вытеснялось встроенной испарительной установкой путем подъема до 0,07МПа. Но далее по схеме стоял насос дожиматель, который наполнял кислородные баллоны по 40 л (с давлением 140 атм) подсоединенные к рампам (на каждой рампе по 6 баллонов). Таким образом накопителем газообразного кислорода выступали балоны (одна рампа рабочая, вторая резервная), т.е. если расход кислорода идет, то он опорожняет одну рампу, а вторая при этом стоит наполненная. Как только давление снижается до минимального, происходит ручное переключение по рампам и от насоа заполняется опорожненная рампа.

_________________
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: газификатор кислородный помогите кто разбираетсяhttp://w
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:19 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 7:11 pm
Сообщений: 10
Дело немного прояснилось!
Они предлагают французский газификатор по начальным параметрам такой: расчетное давление 24 бар, объм 2000л.,
а нам его продают с переделанным паспортом: раб.давление 4,9 бар 2000л.
Прислали технические характеристики, мы сначала посмеялись потом пошли в Ростехнадзор за советом, нам дословно сказали так: "Вам сделали так, чтобы он был не поднадзоре, пользуйтесь пожалуйста".
Что скажите люди добрые?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: газификатор кислородный помогите кто разбираетсяhttp://w
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:35 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
как то несерьезно
газ все таки :?

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: газификатор кислородный помогите кто разбираетсяhttp://w
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 02, 2011 1:26 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:04 pm
Сообщений: 587
jkmuf писал(а):
Дело немного прояснилось!
Они предлагают французский газификатор по начальным параметрам такой: расчетное давление 24 бар, объм 2000л.,
а нам его продают с переделанным паспортом: раб.давление 4,9 бар 2000л.
Прислали технические характеристики, мы сначала посмеялись потом пошли в Ростехнадзор за советом, нам дословно сказали так: "Вам сделали так, чтобы он был не поднадзоре, пользуйтесь пожалуйста".
Что скажите люди добрые?


А манометры? а ПК? А арматура? А согласование изменений с производителем или специализированной организацией? А разрешение на изготовление/применение или сертификат/декларация безопасности (в зависимости от года выпуска сосуда)?

Просто может возникнуть ситуация, когда вы не сможете низким давлением выдавить из него газ в испаритель, т.к. последний по дроссельным устройстванм расчитан на иное, более высокое давление...

_________________
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь