Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Рассудите.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 4:33 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Уважаемые специалисты, прошу Вашей помощи.
У нас на территории расмещаются: наружные (надземные) газопроводы, ГРП, оборудование работающее на природном газе: паровые котлы, установка для нагрева ВОТ, установка для сжигания выбросов.
В помещении ГРП установлена ГРУ, в помещении установки сжигания есть 2-а ГРУ (1-я на установку сжигания, 2-я на установку нагрева ВОТ).
Вопрос:
1. Правильно ли обучить весь персонал (у нас они называються: оператор котельной, аппаратчик нагрева теплоносителя, аппаратчик сжигания) и протоколе для всех указать прошел обучение в качестве "Оператора котельной".
2. Как правильно называтеся установка для нагрева ВОТ: котельная ВОТ, либо теплогенератор, или еще как?

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Рассудите.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 4:37 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
1. нет, писать надо - аппаратчика установки ТАР (например для сжигания). УЦ разработают отдельную программу..
2. паспорта нет?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассудите.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 4:40 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Думаю что есть. Павел, какой нужен паспорт на сами установки нагрева или на что то другое.
Павел, что это - ТАР?

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассудите.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 4:53 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
1. вот?
2. это я для примера... у нас есть газовая установка дожига отходов с таким названием...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассудите.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:18 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 1:52 pm
Сообщений: 200
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

ПБ 10-574-03

XI. Дополнительные требования к котлам, работающим с высокотемпературными
органическими теплоносителями

_________________
Я сижу, МЯСО ЕМ - и ты, проходи, садись - ЧАЙ ПЕЙ! © AmStaf


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассудите.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:55 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Илья Е., спасибо я уже это изучил. Остаеться открытм вопрос, что такое котел? В нашем случае нагревается не вода, образуется не пар. То есть это либо котел который не подпадает по приведенные Вами правила, либо не котел...

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассудите.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:14 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
это котел и это котельная...

11.1.1. Требования настоящего раздела распространяются на
паровые котлы с рабочим давлением выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и
жидкостные котлы с температурой жидкости, превышающей температуру
насыщения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), работающие с
высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ).

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассудите.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 26, 2010 8:42 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 1:52 pm
Сообщений: 200
Ну так, а я о чём.

_________________
Я сижу, МЯСО ЕМ - и ты, проходи, садись - ЧАЙ ПЕЙ! © AmStaf


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассудите.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 26, 2010 8:56 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Спасибо!!! Еще вопросик, где дано определение котла? Простите за назойливость...

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассудите.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 26, 2010 9:26 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ПБ 10-574-03

Приложение 2
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

там дофига всяких котлов...

Паровой или жидко- ¦Котел, в котором в качестве рабочей¦
¦ ¦стный котел с высо- ¦среды используется высокоорганический¦
¦ ¦коорганическим теп- ¦теплоноситель (ВОТ), находящийся в¦
¦ ¦лоносителем (ВОТ) ¦парожидкостном или жидкостном состоянии ¦

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь