Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Склад ГСМ и датчики довзрывной концентрации
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 25, 2010 7:52 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 7:10 pm
Сообщений: 3
Доброго времени суток, гуру промбезопасности. Быть может вопрос уже обсуждался - прошу сильно не бить.
Есть довольно давно построенный склад ГСМ, на котором хранятся масла (индустриальные, гидравлические) и отдельно стоящие маслоподвалы. Все бы ни чего, но приходит инспектор Ростехнадзора и выдает предписание, в котором ссылается на ПБ 09-560-03 п.п. 2.6.27 (Резервуарные парки хранения нефти и нефтепродуктов должны оснащаться датчиками сигнализаторов довзрывных концентраций (ДВК), срабатывающими при достижении концентрации паров нефтепродукта 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР).) и 2.9.22 (В насосных станциях для контроля загазованности по предельно допустимой концентрации и нижнему концентрационному пределу взрываемости должны устанавливаться средства автоматического газового анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин. Все случаи загазованности должны фиксироваться приборами).
Также читаем п. 1.4 тех же правил (Правила не распространяются:
- на нефтебазы с продуктами, имеющими упругость паров выше 700 мм рт. ст.; ...
).
Внимание логика:
- упругость (давление) паров бензина - 500 мм рт. ст., масел (вакуумных) и того меньше;
- упругость паров зависит от содержания легковоспламеняющихся веществ, т.е. согласно п. 1.4 правила не распространяются на склады с каким-нибудь высокооктановым топливом и распространяются на склады с маслом, которое спичкой при желании не подожжешь
"Опечатка ПБ?" или "Как быть? Устанавливать датчики - очень дорого"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 27, 2010 6:44 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 7:10 pm
Сообщений: 3
У всех шок или никто не может подсказать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Склад ГСМ и датчики довзрывной концентрации
UNREAD_POSTДобавлено: Сб дек 11, 2010 9:41 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 7:10 pm
Сообщений: 3
up!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Склад ГСМ и датчики довзрывной концентрации
UNREAD_POSTДобавлено: Вс дек 12, 2010 5:36 am 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
в чем вопрос то?
не распр-ся правила на нефтепродукты с упругостью паров свыше - более 700
а у вас менее - 500

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Склад ГСМ и датчики довзрывной концентрации
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 01, 2015 5:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 01, 2015 5:05 pm
Сообщений: 1
ПБ 09-560-03 - Не действующие!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь