Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:52 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 26, 2010 2:09 pm
Сообщений: 78
Давайте исходить что Натуська знает свое оборудование и, она, владея всей информацией, определила что у нее сосуд 4 группы.
Назначение ресивера объемом 0,5 м. куб. в газовой системе на котельной?
По поводу сосудов до 0,07 МПа пример не совсем коректный, но учтите что я указал еще и расчетное давление 1,6 МПа.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:30 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 21, 2010 11:47 am
Сообщений: 45
Я очень рад, что появилась такая интересная тема. Но из своего опыта могу сказать. Если сосуд приобритается под конткретную технологию и определенный газ, то голову по поводу его группы ломать не надо-все есть в документации. А вот если сосуд подобрали с "помойки" в целях экономии или со склада по приципу похож и так сойдет, тогда и возникает необходимость в таблице №5 ПБ 03-576-03. Группу присваивает не организация эксплуатирующая сосуд. Только если сосуд первоначально проектировался под одну среду, а эксплуатируется под другой, необходимо согласовывать с изготовителем. Я этот круг уже прошел.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:17 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 26, 2010 2:09 pm
Сообщений: 78
Есть типовые сосуды, которые можно эксплуатировать в разных средах.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 02, 2010 1:03 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 21, 2010 11:47 am
Сообщений: 45
Про типовые сосуды не слышал. Только как у них скорость коррозии и нормативный ресурс считается.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 03, 2010 8:27 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:08 am
Сообщений: 25
Рабочая среда - влажный воздух


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: регистрация???
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 23, 2017 5:20 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 1:20 pm
Сообщений: 514
Откуда: Самара
Коллеги, добрый день.

Подскажите, я ведь правильно понимаю, что сосуд под давлением параметрами: 3 группа (по паспорту), рабочее давление 3,3 МПа, температура стенки -20 + 120 С, рабочая среда хладон, вместимость 320 л., подлежит учету в РТН и соответственно регистрации площадки в РТН как ОПО?

Согласно п.215 ФНП 116, вообще про 3 группу сосудов ни слова, т.е. в принципе все сосуды с 3 группой подлежат учету????


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: регистрация???
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 23, 2017 11:47 pm 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
disa писал(а):
Согласно п.215 ФНП 116, вообще про 3 группу сосудов ни слова, т.е. в принципе все сосуды с 3 группой подлежат учету????

Все корни находятся в ТР ТС 032/2013, и оказывается, что сред 3 группы просто не существует, поэтому и юридически сосудов 3 группы не существует.
Говоря обычным языком, Вам впарили лажу...

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: регистрация???
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 24, 2017 11:38 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 1:20 pm
Сообщений: 514
Откуда: Самара
Don Tortil писал(а):
disa писал(а):
Согласно п.215 ФНП 116, вообще про 3 группу сосудов ни слова, т.е. в принципе все сосуды с 3 группой подлежат учету????

Все корни находятся в ТР ТС 032/2013, и оказывается, что сред 3 группы просто не существует, поэтому и юридически сосудов 3 группы не существует.
Говоря обычным языком, Вам впарили лажу...


3 группа сосудов это из ПБ 10-115-96...

В моем случае хладон - это среда 2 группы, произведение давления на объем даем нам 1,056, т.е. необходимо ставить на учет и, соответственно, регистрировать площадку как ОПО.

Только как это сделать если сосуд 2004 г. и ничего кроме паспорта нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: регистрация???
UNREAD_POSTДобавлено: Сб ноя 25, 2017 6:16 pm 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
disa писал(а):
3 группа сосудов это из ПБ 10-115-96...

А почему "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (утв. Госгортехнадзором СССР 19.05.1970) не взять бы? Какая разница, каким актом, утратившим силу, пользоваться? :D

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу   Пред.  1, 2


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения