Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Требования для нефтебаз к емкостям резервного топлива?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 15, 2006 4:01 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 08, 2006 5:31 pm
Сообщений: 2226
Откуда: Наша Russia
В области охраны труда и промышленной безопасности работаю недавно. Только-только прошёл аттестацию по небольшому списку основных правил по пром. безопасности и тут ХРЯСЬ :rocket:
Предписание от УТЭН РТН по ПБ 09-560-03 "Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" касаемое резервуаров с аварийным топливом (солярой) общим объемом 25куб.м. (находящихся вне помещения) для нашей котельной (основной вид топлива ГАЗ, зарегистрированный ОПО-газоиспользующая установка котельной).
По проектным документам эти самые резервуары проходят как емкости входящие в состав технологических установок котельного оборудования.
Читаем вышеуказанные ПБ:
п. 1.3. Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов распространяются на действующие, реконструируемые, проектируемые, строящиеся и законсервированные нефтебазы и склады нефтепродуктов.
далее в п. 1.5 уточняется, что
Нефтебазы и склады нефтепродуктов, на которые распространяются действия настоящих Правил, должны иметь:
- лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- разрешение на применение технических устройств, в том числе иностранного производства, на опасных производственных объектах;
- договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта (ОПО);
- документ о регистрации ОПО в государственном реестре и т. д.
В итоге получаем предписание в котором нет ни слова о необходимости регистрации указанных емкостей в госреестре, в качестве ОПО. И построенное именно на этих Правилах.
Даже мне специалисту с (ВНИМАНИЕ) 1 месячным стажем видно что всё предписание туфта.
:rupor: Что делать и как быть???


С уважением Бигу$$
P.S. А может не отбиться и я еще не всё ПОНЯЛ. Тогда Help Me

_________________
Все действующие лица и факты вымышлены, а все совпадения имён и событий - случайны.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 16, 2006 12:30 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июн 08, 2005 4:47 pm
Сообщений: 971
Откуда: Северная столица
BIG.US$, ээээ....., так, собственно, Вы правы, насколько я понял.
Требования по нефтебазам и складам тут не причем. Надо основываясь на проекте дать письменный ответ, что у вас нет складов нефтепродуктов, а соответствующие емкости - есть часть технологического оборудования котельной.

_________________
- Нет, - произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз, - я не член клуба, я - призрак. ®


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: с ответным письмом не задерживайтесь
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 19, 2006 1:29 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 07, 2006 10:42 am
Сообщений: 834
Откуда: Санкт Петербург
не стеснясь и пишите, на имя начальника управления. что высказанные требования в таком то пунуте предписания считаете необоснованными, так как эксплуатация ОПО ведется подругим правилам которым усЁ, соответствует, и приписку о составе технических устройств согласно проекта.
В приказ и план мероприятий по предписанию необоснованные требования не включать

_________________
нужно сделать все, чтобы ни чего не делать
с уважением, Вячеслав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 19, 2006 2:34 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 08, 2006 5:31 pm
Сообщений: 2226
Откуда: Наша Russia
Смертельная битва началась :boks:

По проекту эти емкости проходят как баки с топливом объемом 20куб.м. в количестве 2шт.

Местные уже надоумили :idea1: составить письмецо о приостановлении действия предписания в части касающейся этих ПБ.
Письмецо уже составлено жду ответа
:tease:

_________________
Все действующие лица и факты вымышлены, а все совпадения имён и событий - случайны.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: маладца и ни баись )))
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 20, 2006 10:40 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 07, 2006 10:42 am
Сообщений: 834
Откуда: Санкт Петербург
даже если туговатопридется на этот раз , то следующий раз просто связыватся не будут .

_________________
нужно сделать все, чтобы ни чего не делать
с уважением, Вячеслав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь