ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ОКИСИ УГЛЕРОДА В ПОМЕЩЕНИЯХ КОТЕЛЬНЫХ
Дата введения 2000-05-01
УТВЕРЖДЕНА постановлением Госгортехнадзора России 01.02.00 N 1.
ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госгортехнадзора России от 07.02.00 N 2.
ВНЕСЕНО Изменение N 1 [РДИ 12-452(341)-02], утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 09.09.02 N 56.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
***
1.2. Инструкция распространяется на действующие, проектируемые и вновь реконструируемые помещения котельных.
Допускается не применять требования настоящей Инструкции для помещений с котлами
единичной тепловой производительностью свыше 50 ГДж/ч, работающими на газовом топливе.
____________
Речь идёт о производительности отдельного котла или всех вместе взятых?
Склоняюсь к первому, но начальник котельной утверждает обратное. В Котельной из 7-ми газовых котлов 1 не тянет до 50-ти ГДж/ч. Походу, поэтому требования читает как для сумарной производительности. Или если есть в одном помещении котлы с производительностью до и свыше 50 ГДж/ч, то и РД не распространяется? Тогда это противоречит по "малым" котлам.
Помогите разобраться со спорным вопросом
!