 Заголовок сообщения: Контроль по СО ("газовые" котлы)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 14, 2010 10:56 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
РД 12-341-00
ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ОКИСИ УГЛЕРОДА В ПОМЕЩЕНИЯХ КОТЕЛЬНЫХ

Дата введения 2000-05-01
УТВЕРЖДЕНА постановлением Госгортехнадзора России 01.02.00 N 1.
ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госгортехнадзора России от 07.02.00 N 2.
ВНЕСЕНО Изменение N 1 [РДИ 12-452(341)-02], утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 09.09.02 N 56.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
***
1.2. Инструкция распространяется на действующие, проектируемые и вновь реконструируемые помещения котельных.

Допускается не применять требования настоящей Инструкции для помещений с котлами единичной тепловой производительностью свыше 50 ГДж/ч, работающими на газовом топливе.
____________
Речь идёт о производительности отдельного котла или всех вместе взятых?
Склоняюсь к первому, но начальник котельной утверждает обратное. В Котельной из 7-ми газовых котлов 1 не тянет до 50-ти ГДж/ч. Походу, поэтому требования читает как для сумарной производительности. Или если есть в одном помещении котлы с производительностью до и свыше 50 ГДж/ч, то и РД не распространяется? Тогда это противоречит по "малым" котлам.

Помогите разобраться со спорным вопросом :roll: !


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:39 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Тут не надо суммировать....

Тут говорится о том, что если в котельной котлы более 50, то ненадо применять.

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:19 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Даже если есть рядом с ними котёл на менее 50 Гжд/ч?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:43 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
ДА(t)А писал(а):
Даже если есть рядом с ними котёл на менее 50 Гжд/ч?


да... Тут принцип поглощения мелкого БОЛЬШИМ... помещение то одно...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 14, 2010 2:52 pm 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Но ведь прямо сказано единичная.
Один - он и в Африке один, и в котельной...

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 14, 2010 3:17 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Don Tortil писал(а):
Но ведь прямо сказано единичная.
Один - он и в Африке один, и в котельной...


там сказано - для помещений с КОТЛАМИ еденичной тепловой производительностью ....

Широкая линейка единичной мощности котлов позволяет набирать требуемую мощность котельной несколькими котлами....

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 14, 2010 3:21 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
ДА(t)А писал(а):
Даже если есть рядом с ними котёл на менее 50 Гжд/ч?


богат русский язык..

можно понять и так, что когда ВСЕ котлы в котельной болше 50...

Кстати, а у Вас сколько по скольку по паспортам?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:39 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Из семи газопотребляющих котлов один менее 50.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 15, 2010 12:17 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
ДА(t)А писал(а):
Из семи газопотребляющих котлов один менее 50.


ну если все в одном помещении, то ненадо...

А что инспектор глаголит, как у него с филологией?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь