MLA писал(а):
Идея с выводом данных на диспетчерский пункт мне тоже приходила .Это где-то прописано в НТД ?
Лично я не встречал, но ПБ 03-581-03 не обязывают это Вас делать. Хотите делайте, хотите нет.
MLA писал(а):
в ПБ 03-576-03 конкретно не указано, как должно вестись наблюдение обслуживающим персоналом, осмотром через определённый промежуток времени, который сам владелец устанавливает в инструкции?
Существует документ - РД 10-16-92 (с изм. 1 - РДИ 10-362(16)-00) "Методические указания по обследованию предприятий, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды".
2.5. При ознакомлении с технической документацией проверяется наличие:
...
б) по сосудам, работающим под давлением:
...
инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов. Инструкция должна быть составлена на основании инструкций завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации (указаний в проектной документации) с учетом местных условий;
...
4.2. На рабочем месте следует убедиться, что инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов соответствует конкретным условиям эксплуатации сосудов.
В частности, инструкцией должны быть регламентированы:
-сосуды, на которые распространяется инструкция, их регистрационные номера и назначение;
-обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и контролю за работой сосуда;
-порядок проверки исправности обслуживаемых сосудов и относящегося к ним оборудования в рабочем состоянии;
-порядок, сроки и способы проверки арматуры, предохранительных устройств, приборов автоматики защиты и сигнализации;
-порядок пуска в работу и остановки (прекращения работы) сосуда;
-меры безопасности при выводе оборудования в ремонт. Дополнительные меры безопасности для сосудов с пожароопасной, взрывоопасной или вредной средой;
случаи, требующие немедленной остановки сосуда, предусмотренные Правилами по сосудам, и другие, обусловленные спецификой работы сосуда; порядок аварийной остановки и снижения давления до атмосферного устанавливается в зависимости от конкретной схемы включения сосуда и технологического процесса;
-действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций;
-порядок ведения сменного журнала (оформление приема и сдачи дежурства, проверка записи лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда).
Конечно Вам лучше посоветоваться с инспектором РТН, но что он скажет скорее всего и так понятно. Попробуйте прописать в "Инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов" порядок наблюдения и контроля какой Вы хотите. Но учтите Вы несете личную ответственность (вплоть до уголовной) как лицо ответственное за безопасную эксплуатацию сосудов.