Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Установка нерегистрируемых сосудов в производст. помещении
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 27, 2012 4:35 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 9:39 am
Сообщений: 12
Откуда: ОАО "ПГК"
Уважаемые коллеги!
Прошу Вас помочь разобраться с несколькими вопросами.
Нашим предприятием была приобретена компрессорная установка и 2 ресивера (сосуда работающих под давлением) для опробования пневматических тормозов вагонов после ремонта. Сосуды являются неподнадзорными - давление 1,0 МПа, объем каждого - 0,9 куб.м.
Данное оборудование было установлено в производственном здании в столярном отделении и отделено от столярки кирпичной стеной. При установке работники руководствовались "Инструкцией по монтажу и эксплуатации", являющейся приложением к паспорту сосуда, в соответствии с которой "Сосуд устанавливается в производственных помещениях в местах, исключающих скопление людей, на специальном фундаменте", а так же содержится ссылка, что эксплуатироваться сосуды должны в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и требованиями техники безопасности.
В соответствии с Правилами ПБ 03-576-03:
"6.1.1. Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях.
6.1.2. Допускается установка сосудов:
в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от здания капитальной стеной;
в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности
;" и т.д.
Разобрался, что требования ОСТов на мои сосуды не распространяются, как и на компрессор не распространяются требования правил ПБ 03-581-03 (т.к. компрессор не является устройством, эксплуатирующемся на опасном объекте), хотя по компрессору тоже масса непоняток и разночтений (по ПБ 03-581-03 "не допускается установка компрессорных установок под бытовыми, административными и подобными им помещениями", однако на данный момент сосуды и компрессор установлены как раз под бытовым помещением - раздевалкой рабочих, а так же компрессор и сосуды находятся в одном помещении и расстояние между сосудами меньше 1,5 м (примерно 40 см), что так же противоречит данным правилам). Сосуды и компрессор еще не подключены и в эксплуатацию не запущены, поэтому пытаюсь разобраться с ними до их пуска в работу.
Вопросы состоят в следующем:
Можно ли руководствоваться инструкцией по установке сосудов, противоречащей правилам ПБ 03-576-03 и разместить их в производственном помещении, отделив от основного помещения кирпичной стеной?
Можно ли размещать компрессор и сосуды в одном помещении?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Установка нерегистрируемых сосудов в производст. помещен
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:23 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Magistr663 писал(а):
Можно ли руководствоваться инструкцией по установке сосудов, противоречащей правилам ПБ 03-576-03


нельзя! инструкция не может уменьшать требования Правил.

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка нерегистрируемых сосудов в производст. помещен
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:35 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 9:39 am
Сообщений: 12
Откуда: ОАО "ПГК"
павел писал(а):
нельзя! инструкция не может уменьшать требования Правил.


В паспортах на сосуды написано, что они имеют разрешение на применение, выданное Ростехнадзором с номером и датой.
Т.е. как бы этим подтверждается, что паспорта на сосуды проверены Ростехнадзором (в том числе проверочный расчет элементов сосуда и инструкция по монтажу и эксплуатации - Приложения к паспорту).

Как быть в этом случае? Можно ли считать инструкцию по монтажу, "проверенную" Ростехнадзором руководством к действию?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка нерегистрируемых сосудов в производст. помещен
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:17 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
Действуйте по инструкции!

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка нерегистрируемых сосудов в производст. помещен
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 29, 2012 7:34 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 10:23 am
Сообщений: 512
Откуда: Кубань
[/quote] В паспортах на сосуды написано, что они имеют разрешение на применение, выданное Ростехнадзором с номером и датой.
Т.е. как бы этим подтверждается, что паспорта на сосуды проверены Ростехнадзором (в том числе проверочный расчет элементов сосуда и инструкция по монтажу и эксплуатации - Приложения к паспорту). [/b][/quote]
Magistr663 Вы сильно не обольщайтесь что в паспорте написано о имеющимся разрешении о применении ТУ, должны прилагаться заверенные копии. Я встречал паспорта которые под копирку не о чем написаны для регистрируемых и нерегистрируемых (разные характеристики) одного производителя, а там сам выбирай какой твой именно. Вы задайте свой вопрос производителю сосуда, если это возможно конечно, пусть будет официальный ответ, будет что инспектору показать если чего вдруг.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка нерегистрируемых сосудов в производст. помещен
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 29, 2012 8:46 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 9:39 am
Сообщений: 12
Откуда: ОАО "ПГК"
подстрела писал(а):

Magistr663 Вы сильно не обольщайтесь что в паспорте написано о имеющимся разрешении о применении ТУ, должны прилагаться заверенные копии. Я встречал паспорта которые под копирку не о чем написаны для регистрируемых и нерегистрируемых (разные характеристики) одного производителя, а там сам выбирай какой твой именно. Вы задайте свой вопрос производителю сосуда, если это возможно конечно, пусть будет официальный ответ, будет что инспектору показать если чего вдруг.[/quote]

Спасибо за дельный совет!
Постараюсь связаться с изготовителем.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь