 Заголовок сообщения: Сосуды работающие под давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 06, 2007 12:39 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 06, 2007 12:23 pm
Сообщений: 3
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста распостраняются ли Правила устройства и т.д. на ресивер воздушного компрессора Рр=8кгс/см2 и объёмом 30 литров, используемый в АТХ для накачки шин, установленный стационарно в помещении. Если да, то из каких соображений и применим ли в данном случае общий порядок проведения технического освидетельствования ресивера (сосуда)?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 07, 2007 9:18 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 25, 2007 9:51 pm
Сообщений: 263
Откуда: Санкт-Петербург
В соответствии с ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» они распространяются на сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,7 кгс/см2. Вот если бы Ваш ресивер был объемом менее 25 литров, то тогда… Естественно эксплуатация сосуда проводится в соответствии с этим ПБ, а там про освидетельствование все написано…

_________________
«Без светоча науки и с нефтью будут потемки»


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: сосуды работающие под лавлением
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 08, 2007 8:35 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 06, 2007 12:23 pm
Сообщений: 3
tehnolog писал(а):
В соответствии с ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» они распространяются на сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,7 кгс/см2.....

Так то оно так, но меня просто смутил параграф правил в части перечня сосудов на которых действия правил не распостраняются: неотключаемые конструктивно встроенные (установленные на одном фундаменте с компрессором) промежуточные холодильники и масловлагоотделители компрессорных установок. Как японимаю задачей данного ресивера отчасти является отделение масла и влаги.
Или я в корне неправ? Так или иначе спасибо за ответ!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:06 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 15, 2005 9:53 am
Сообщений: 84
Откуда: ДВ
Если ресивер конструктивно встроен, действие Правил на отдельный элемент компрессора не распространяется.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 21, 2007 8:58 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 07, 2006 10:42 am
Сообщений: 834
Откуда: Санкт Петербург
я как понимаю этот реивер не встроен в компрессор, компрессор на нем находиться. ))) относительно размеров. Раз уж это автохозяйство.
Правила на него распространяются , регистрации не подлежит. Возмите на внутренний учет и включите в график. Так сделано у меня

_________________
нужно сделать все, чтобы ни чего не делать
с уважением, Вячеслав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь