dacha3 писал(а):
Подскажите пожалуйста, какое количество человек должно быть при эксплуатации опо 3 класса. У нас котельная, 2 котла, 2 грпш и газопровод 800м. газопровод, как и котельную обслуживают специализированные организации. Котельная без присутствия оперативного персонала, с выводом информации на диспетчерский пульт у охраны. Аттестован только я лично. Есть еще захудалый электрик, у которого аттестация просрочена, и охрана ранее обучалась по программе диспетчеров, но тоже просрочено. Можно ли в отчете о количестве человек в эксплуатирующей организации указать одного? А если электрика отправить обучаться повторно, то как это отобразить в отчете? Времени то уже не осталось..... Спасибо заранее
У нас почти тоже самое, только котлов три штуки и длина газопровода поменьше. В прежние годы требовали наличие хотя бы одного слесаря-газовика и одного оператора. Их двоих и обучали в учебном центре. Последние лет 8 требования изменились: требуется 4 оператора надзирающие за ситуацией в котельной посредством пульта(4 чел - чтобы КЗоТ не нарушать по количеству отработанных часов). Так как есть договоры на все обслуживания, то слесарь упразднен (всё равно выполнять газоопасные работы одним рабочим нельзя). Итого обучаются: Шеф как организатор ПК+ответственный за газовое хозяйство+4 оператора газовой котельной, не требующей постоянного присутствия обсл. персонала. Так как такой расклад задан самим инспектором РТН (а он у нас давно занимает высокий ранг в терр. управлении), думаю, это правильный расклад )) Электрик, в данном случае, не нужен. Раз в год Донэнерго делает нам по договору замеры сопротивления с выдачей протокола и на этом всё. Другое дело -его наличие/отсутствие для других проверяльщиков.