pingwin писал(а):
Добрый день, коллеги!
В соответствии с требованиями ФНП оборудования, работающего под избыточным давлением:
411. Оборудование под давлением, используемое на ОПО, подлежит экспертизе промышленной безопасности:
г) после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала основных элементов оборудования под давлением, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на ОПО, в результате которых было повреждено оборудование под давлением.
Что делать, если в отопительный период происходит инцидент на ОПО (например свищ на трубопроводе теплосети первого контура), а вывести трубопровод из работы мы не можем? Подскажите, пожалуйста, как вы решаете такие проблемы на своих предприятиях? Спасибо!
Вопрос не конкретный. Что делаем!? Подключаем потребителей по обратке и на слив и варим свищ...вот и всё...а уж потом оформляем бумажки