semy2002 писал(а):
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
Имеется несколько водогрейных котельных (ОПО, признак опасности - газ), в настоящее время на каждой содержится штат операторов, есть желание организовать единую диспетчерскую, в которой будут контролироваться все котельные.
Вопрос: необходима ли экспертиза ПБ на проект такой диспетчерезации?
Проектом предусмотрено организация связи между котельными, вывод существовавших ранее (выведены в помещение операторов в или рядом с котельной) сигналов аварий, состояний приборов, устройств в диспетчерскую, т.е. в работу горелок котлов не вмешиваемся.
В паспортах на отечественные горелки имеется ссылка, что они могут работать без постоянно присутствующего персонала, в импортных (на порядок современней) такой ссылки, к сожалению, нет.
Начинайте с названия проекта: "Техническое перевооружение системы ..... (диспетчеризации ОПО)" или "Реконструкция системы диспетчеризации ОПО системы теплоснабжения....". В случае с ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕМ - ЭПБ проекта нужна. Если другие проекты, то эксперты по ПБ не будут проводить экспертизу (нет законных оснований) (не говорим про консервацию ОПО и ликвидацию).
На мой взгляд лучше сделать ЭПБ проекта, тем более это не такие большие деньги. А параллельно сделать официальный запрос в РТН о порядке сдачи системы диспетчеризации под ПНР и в постоянную эксплуатацию. Было бы интересно увидеть как РТН считает должна проходить эта процедура, какие акты составляются?
У нас подобная система существует, но уже давно когда добавляется новая котельная, как правило это после реконструкции какой-нибудь котельной, то инспектор РНТ (газовщик) всегда проверяет срабатывание сигнализации в диспетчерской после посещения котельной.