Михаил Муравьев писал(а):
Здравствуйте.
На предприятии есть биологические очистные сооружения (очистка стоков от масложирового предприятия и близлежащего поселка), состоящие из биореакторов, песковой площадки, здания решеток, контактного резервуара, узла обеззараживания, ну и, соответственно, канализационных коллекторов.
На предприятие пришла проверка Ростехнадзора, выписала предписание:
- разработать проект ведения мониторинга за ГТС;
- разработать инструкцию по ведению мониторинга за ГТС;
- разработать критерии безопасности ГТС.
Я сам занимаюсь экологией, поэтому в промбезопасности мало что смыслю. Нормативную литературу читал. Ходил на консультацию к инспектору, выписавшему предприятие. Он сказал следующее: объектами мониторинга будут являться емкости, пульпопровод (канализационный коллектор), насосные установки. Кроме того, он сказал, что данные о критических толщинах емкостей, критических давлениях в насосных установках должны быть в проекте очистных. Проект очистных я поднял, максимум, что там можно найти, это номинальные толщины стенок резервуаров. Контролировать толщины канализационного коллектора вообще непонятно как, потому что этот коллектор асбестоцементный.
В связи с этим, у меня просьба. Поясните, если нет критических показателей в проекте, что тогда делать? Есть только показатели проведенной толщинометрии.
Может у кого-то есть примеры этих трех документов? Был бы очень благодарен за любую помощь. В ПБ написано много всего, но там все-таки для мега-объектов больше, а тут очистные сооружения, ГТС 4 класса.
РД 03-259-98
РД 03-417-01
РД 03-443-02
Это все читали?