Алексей Игоревич писал(а):
Всем привет. Вот такая задачка. У организации имеются следующие ОПО:
1. Площадка главного корпуса ТЭЦ
2. Участок транспортирования ОВ
3. Площадка склада по хранению н/п (название не верное - должно быть: "Площадка хранения мазутного топлива")
4. Система газопотрбления предприятия
5. Группа резервуаров и сливо-наливных устройств (заправка)
Хотелось бы объекты № 2 и 3 укрупнить в № 1, и в конец обнаглеть № 4 туда же, т.к. по сути по 168 приказу в этом объекте это допускается.
Объект 5 исключить, т.к. меньше 1000 т, после всех перемножаний и сложений.
Сходил в РТН, результат: Укрупнить с площадкой ТЭЦ не дают (без обоснований, просто нельзя). Можно объединить 2 и 3 в Площадку хранения мазутного топлива. Объект 4 тоже не объединить, т.к. помимо паровых генераторов есть "Факелы", говорят все газопроводы и котельную в "Сеть ....", а все что в ТЭЦ и внутренние газопроводы в "Площадку ТЭЦ..."
А с объектом № 5 вообще КВН: говорят исключайте, какой объем. Смотрят старые сведения..., а там кто-то выполнил копи-паст, и указали кол-во ОВ со склада мазута 14,5 тыс. тонн, а там всего емкостей на общий объём 350 кубов. Ну это мы решим.
Меня вот что интересует: можно/нельзя включить резервуарный парк мазута в площадку ТЭЦ и почему?
Заранее спасибо.
дождитесь поправок в 168 приказ, там все очень укрупнят. только не спрашивайте когда они будут. был проект, но его завалили (по большей части по моей вине) в минюсте.