Здравствуйте. Подскажите в решении следующей ситуации:

Имеется в здании система пожаротушения. Тушение происходит газом хладон, который содержится в двух баллонах под общим давлением 10 МПа.
Согласно 116-ФЗ на данном объекте эксплуатируется оборудование с давлением более 0.07 МПа, но согласно п.6.6.2. "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением"
Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат:
сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200 град. С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,05 (500), а также сосуды 2, 3, 4-й групп, работающие при указанной выше температуре, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1,0 (10 000).
Данные сосуды попадают у нас в этот пункт.

Вопрос: Регистрировать ли объект в РТН где расположены сосуды?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Система пожаротушения - сосуды под давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 23, 2013 11:52 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 10:44 am
Сообщений: 42
Данный вопрос уже поднимался в темах. Но конкретного ответа никто не дал. Просьба разъяснить всеже ситуацию. Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система пожаротушения - сосуды под давлением
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 23, 2013 11:59 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
ASPIRANT писал(а):
Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат:.....

Данные сосуды попадают у нас в этот пункт.

Вопрос: Регистрировать ли объект в РТН где расположены сосуды?


нет...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь