Владимир Юрьевич писал(а):
подстрела писал(а):
"в графе "Наименование объекта" слова "Площадка трансформаторной подстанции (с учетом емкостей резервного трансформаторного масла)" исключить" я так понимаю "Площадка трансформаторной подстанции (с учетом емкостей резервного трансформаторного масла)" исключена и регистрировать как ОПО?
Пункт 7, абзац 3 приказа РТН 641 записан так: в графе "Наименование объекта" слова "Площадка трансформаторной подстанции (с учетом емкостей резервного трансформаторного масла)" исключить.
Значит больше в приказе РТН 168, в разделе 12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C нет упоминания по площадкам трансформаторной подстанции (с учетом емкостей резервного трансформаторного масла),
и значит нет такого ОПО как эта самая площадка!!!
Хотел сказать "исключена и
не регистрировать как ОПО?", извиняюсь за ошибку
Сам не верю своему счастью что исключили из ОПО "Площадку трансформаторной подстанции", мне в прошлом году пришлось побиться чтобы не регистрировать наши трансформаторные подстанции в реестре ОПО, получается не зря старался
![Metal :metal:](./images/smilies/metal.gif)
!