Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Присвоение 5 группы ЭБ и проверка знаний
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:21 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт ноя 07, 2008 8:09 pm
Сообщений: 474
Откуда: Moscow
Коллеги,
Подскажите, может ли комиссия предприятия присваивать 5 группу по электробезопасности или проводить у них проверку знаний? Если нет, то какими НПА это запрещено.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 08, 2009 6:23 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Проверка знаний проводится в соответствии с п.п. 1.4.28, 1.4.30, 1.4.31, 1.4.32, 1.4.33, 1.4.36. ПТЭЭП. т.е. Ответственные за электрохозяйство и их заместители и ИОТы имеющие право контроля за ЭУ должны проходить проверку В Ростехнадзоре. Остальные работники, которые производят работы в электроустановках, в качестве различных ответственных, могут быть аттестованы на любую группу в комисии предприятия, участие инспектора по согласованию. У Вас какие обязанности и в каких электроустановках ( до или выше 1000В) выполняет персонал, которому Вы хотите присвоить V группу?

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 08, 2009 7:22 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
У одного из члена комиссии группа по ЭБ д.б. не ниже группы проверяемого.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 08, 2009 7:33 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Да, состав комиссии обычно оговаривается в приказе о её создании, если эл. установки до 1000В то нет необходимости присваивать V группу ответственному за электрохозяйство, а он является председателем комиссии.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение 5 группы ЭБ и проверка знаний
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 08, 2009 7:56 am 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2005 8:21 am
Сообщений: 2436
Откуда: Санкт-Петербург
oleg kovalenko писал(а):
Коллеги,
Подскажите, может ли комиссия предприятия присваивать 5 группу по электробезопасности или проводить у них проверку знаний? Если нет, то какими НПА это запрещено.

Если Ваша комиссия (минимум 3 человека) прошла аттестацию в РТН и председатель оной имеет не ниже 5-й группы, то можете. Только вот аттестовывать ИОТов и ответсвенных за ЭХ не можете в своей комиссии.

_________________
Давайте Правила форума соблюдать и при этом жить дружно!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 08, 2009 8:06 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Аттестованный в РТН ИОТ может быть третьим.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:11 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Vovan Sidorovish писал(а):
Аттестованный в РТН ИОТ может быть третьим.


может ли ОИТ с удостоверением на право инспектирования входит третим в комиссию по присвоению группы?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Последний раз редактировалось павел Пт окт 09, 2009 7:21 am, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 08, 2009 3:04 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 1:53 pm
Сообщений: 3
а насколько мне известно, даже если у председателя и членов аттестационной комиссии будут V группы по ЭБ, они не могут присвоить V гр. персоналу...только Энергонадзор


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 08, 2009 7:42 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2005 8:21 am
Сообщений: 2436
Откуда: Санкт-Петербург
Да что Вы? И где ж это написано? :shock:
Милая девушка, как бывший инспектор энергонадзора сообщаю- Вы ошибаетесь.
Иначе бы весь электроцех каждой электростанции и ВВподстанции сдавал бы оные экзампены в энергонадзоре. А Вы бы платили за свет побольше нынешнего из-за этого:)
Натуся, научитесь свои сообщени аргументировать, во всяком случае, если они столь категоричны.

ПРИКАЗ РТН от 29 января 2007 г. N 37

Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
В территориальных аттестационных комиссиях проходят аттестацию руководители, члены аттестационной комиссии организации (за исключением организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии), если численность работников организации, поднадзорной Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, составляет менее 1000 человек.
В межрегиональных территориальных аттестационных комиссиях проходят аттестацию:
- руководители, члены аттестационной комиссии организации (за исключением организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии), если численность работников организации, поднадзорной Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, составляет от 1000 до 1999 человек;
В Центральной аттестационной комиссии проходят аттестацию:
- руководители, члены аттестационной комиссии организации, если численность работников организации, поднадзорной Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, составляет 2000 и более человек;

Приказ Минтопэнерго РФ от 19 февраля 2000 г. № 49
"Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях
электроэнергетики Российской Федерации"

8.10. Для проведения проверки знаний руководитель организации должен назначить постоянно действующую комиссию организации в составе не менее пяти человек. Председателем комиссии назначается, как правило, главный технический руководитель организации.
Члены комиссии должны пройти проверку знаний в комиссии вышестоящих хозяйственных органов или в комиссии органов государственного энергетического надзора.
8.11. Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии, прошли проверку знаний согласно п.8.10.


Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

1.4.28. Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.
1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.
Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.
1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора.
Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.
1.4.32. В структурных подразделениях руководителем Потребителя могут создаваться комиссии по проверке знаний работников структурных подразделений.
Члены комиссий структурных подразделений должны пройти проверку знаний норм и правил в центральной комиссии Потребителя.

Вот мои доводы, а каковы Ваши?

_________________
Давайте Правила форума соблюдать и при этом жить дружно!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 08, 2009 8:22 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт ноя 07, 2008 8:09 pm
Сообщений: 474
Откуда: Moscow
Коллеги,
Большое спасибо за отклик. Очень надеюсь, что права Наталия.
Хочу объяснить, почему возник вопрос. Наша компания производит электрооборудование. Соответственно, наши инженеры ездят к клиентам, и некоторые требуют от них наличие той или иной группы, доходит до 5-й свыше 1000В.
Наступает пора очередной проверки знаний, и посредник, который организовывал ее до сих пор, запросил нехилую сумму, чтобы экзамен принимал представитель энергонадзора по месту работы, а не в общей очереди. Вот и пытаюсь выяснить, нужны ли нам такие услуги, или наша комиссия может сама все сделать. Председатель комиссии - отв. за электрохозяйство, с 5-й группой, проходил проверку знаний через энергонадзор, а с ним - еще 10 человек с 5-й группой.
Мне все доказывают, что 5-ю своей комиссией нельзя. Я прошу показать место, где это регулируется - никто не показывает. Проштудировал ПТЭЭП - там запрета не нашел.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 08, 2009 8:40 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вс фев 25, 2007 9:36 am
Сообщений: 4434
Откуда: Россия
Выпил мужик литр - не пьян...
Выпил ещё поллитра - опять не пьян...
Выпил чекушку - опьянел!
Вот ведь, балда, надо было сразу чекушку пить!... (народн. анекд.)

Нет бы сразу Наталию спросить... :wink:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:05 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт ноя 07, 2008 8:09 pm
Сообщений: 474
Откуда: Moscow
Я же не знал, что у Наталии такой опыт.
Кстати, у меня даже 1-й группы нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:09 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт ноя 07, 2008 8:09 pm
Сообщений: 474
Откуда: Moscow
А можно еще глупый вопрос:
Ростехнадзор и "Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору", надеюсь, одно и то же?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:17 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 09, 2007 6:59 pm
Сообщений: 468
http://www.gosnadzor.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 09, 2009 2:49 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Наталия, видимо есть необходимость, прокомментировать и пункт 1.4.36, в связи с конкретной ситуацией у Олега.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь