Олий писал(а):
Подскажите в колличественном(лк) выражении какое должно быть освещение в монтажном цехе металлоконструкций (находится в стадии строительства) высота в цехе 10м, длина 48м, ширина 18м. Попытался посмотреть в СНиП 23-05-95 но ничего толкового не нашел, где еще это можно посмотреть.
Правильней всего будет рассчитывать по характеристикам зрительной работы (СНиП 23-05-95) - она будет зависеть от размера объекта различения. Если работа будет выполняться с крупными объектами, то и освещенность будет ниже.
Но не забывайте, что при установке люминесцентных ламп необходимо соблюдать требования к коэффициенту пульсации.
С 1 января вступает в силу новый СанПин 2.2.4.3359-16, в нем есть все требования к освещению. Ознакомитесь.