ledfort писал(а):
Я имею ввиду в табл 5* стоит под графой прекрытие КО, К1, К2, смотрим налево там С0, С1, С2 и так далее
Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков осуществляется с учетом следующих критериев:
1) степень огнестойкости;
2) класс конструктивной пожарной опасности;
3) класс функциональной пожарной опасности.
С - это класс конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека. Подразделяются на следующие классы: С0, C1, C2 и С3.
Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов (проектные данные).
К - это классификация строительных конструкций по пожарной опасности. Строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на следующие классы:
1) непожароопасные (К0);
2) малопожароопасные (К1);
3) умереннопожароопасные (К2);
4) пожароопасные (К3).
Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости здания. В табл. 5 и приведено это соответствие. Берете проект на свое здание, смотрите какой степени огнестойкости оно соответствует и, в зависимости от этого, по табл. 5 определяете необходимый класс опасности строительных конструкций. Для того, чтобы понять обеспечивается нужный класс или нет проводятся испытания. Как правило, берут щепку с обработанного участка и поджигают ее, засекают время, которое необходимо для того, чтобы данная щепка разгорелась. Допустим, ушло 15 мин на то, чтобы щепка загорелась - это будет соответствовать классу К0. О сертификатах на огнезащитный состав писала выше.