Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 26, 2015 6:17 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
Два по 50 надежнее защитят в плане мобильности. Поставьте ТРИ!!!
И пусть докажут, что не обеспечено!!!

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 12, 2016 8:01 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста можно ли применять закачной порошковый огнетушитель, если стрелка индикатора давления находиться в желтом секторе?
В ГОСТ Р 51017-2009 "Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие требования. Методы испытания" написано:
Участок шкалы индикатора давления, указывающий диапазон рабочего давления огнетушителя (установлен технической документацией на данный огнетушитель), должен быть окрашен в зеленый цвет, участки вне диапазона рабочего давления, обозначающие пониженное давление, - в красный цвет, а повышенное давление - в красный или иной (кроме зеленого) цвет.
Проштудировала ряд документов: паспорт на огнетушитель, "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179), ГОСТ 12.4.009-83 "Пожарная техника для защиты объектов", ГОСТ Р 51017-2009 - ни слова на интересующую тему.
По логике, вроде как огнетушитель должен работать, выбрасывая тушащее вещество с большим напором. В публикациях разные мнения: от категорического запрета при нахождении стрелки индикатора в желтом секторе до рассуждений о том. что если стрелка находится в первой трети желтого сектора шкалы от границы с зеленым цветом, то можно, далее уже нет.
Может у кого-нибудь есть информация на эту тему, поделитесь пожалуйста.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 12, 2016 8:41 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 25, 2015 8:17 pm
Сообщений: 49
Айя
Так в ГОСТе же написано: для закачных огнетушителей, оснащенных индикатором давления, утечку вытесняющего газа
допускается контролировать положением стрелки индикатора давления, которая должна находиться в зеленом секторе шкалы.

Я думаю, если в красном секторе, то не критично, главное возле источников тепла не ставить, а если в желтом, то на перезарядку.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 12, 2016 9:25 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
Так мало ли о чем мы с Вами можем думать. Мне бы ссылочку на нормативный документ.
И как раз, если в красном секторе, то очень даже критично, т.к. давление ниже рабочего и он уже считается неисправным, т.е. давления не хватит для того, чтобы выбросить тушащее вещество и огнетушитель надо отправить на перезарядку. А по поводу желтого сектора - сектора повышенного давления - ни слова.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 12, 2016 6:05 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 25, 2015 8:17 pm
Сообщений: 49
Перепутал красный-жёлтый. Я специально выделил, что должно быть. Если бы было написано допускается, то другое дело. Ответ ясен.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 15, 2016 4:51 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
Xed писал(а):
Перепутал красный-жёлтый. Я специально выделил, что должно быть. Если бы было написано допускается, то другое дело. Ответ ясен.

Видите, Вы сами путаетесь. Спасибо за Ваше мнение.
Будьте добры ссылочку на нормативный документ, где было бы прописано что делать, если стрелочка индикатора огнетушителя находится в желтом секторе - это чтобы и мне было ясно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 15, 2016 8:52 am 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Айя писал(а):
Будьте добры ссылочку на нормативный документ, где было бы прописано что делать, если стрелочка индикатора огнетушителя находится в желтом секторе - это чтобы и мне было ясно.

Нахождение стрелки в крайнем правом секторе ( ранее красном, в последние годы желтом) означает, что давление в огнетушителе превышает требуемое, в связи с чем длина струи ОТВ будет больше, а время его разрядки будет меньше нормативного.

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 15, 2016 12:15 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
Спасибо, Don Tortil, очень рассчитывала на Ваш ответ.
Примерно также рассудила, как и Вы. Удивило отсутствие информации в нормативных документах, вот и поинтересовалась: может быть кто-нить что-нить видел.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 15, 2016 1:16 pm 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Айя писал(а):
Примерно также рассудила, как и Вы. Удивило отсутствие информации в нормативных документах, вот и поинтересовалась: может быть кто-нить что-нить видел.

Можете лично убедиться в этом, поставив огнетушитель, оборудованный таким индикатором, к батарее или под прямые солнечные лучи. Огнетушитель заправляется ОТВ при температуре 18-20 град С, при нагревании ОТВ расширяется, соответственно повышается давление в огнетушителе и т.д.

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 15, 2016 10:26 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Критично приближение стрелки к последнему числу манометра - баллон может взорваться.
Критично приближение стрелки к первому числу манометра - давления вытесняющего газа может не хватить для вытеснения порошка из баллона.

Расположение стрелки на границе секторов не критично.

При расположении стрелки в начале жёлтого сектора за огнетушителем требуется более частый осмотр во избежание критичного повышения давления и взрыва баллона.

При расположении стрелки в конце красного сектора огнетушитель рационально вывести в разряд учебных и применить его на тренировке с последующей перезарядкой или отправить на ежегодное испытание качества порошка.

*****************

Даже при расположении стрелки в зелёном секторе нет гарантии, что давление в баллоне рабочее, т.к. не исключён выход из строя манометра.
Поэтому делаем контрольное взвешивание огнетушителя при покупке и дальнейшие взвешивания при квартальных проверках. Так был выявлена потеря веса в новом огнетушителе при сравнении веса с другими такими же огнетушителями из той же партии. Поставщик перезарядил огнетушитель и заменил арматуру за свой счёт. Манометр так где-то отдельно и лежит со стрелкой в зелёном секторе :roll: .

_________________
Белая полоса - ограничение места погрузки/выгрузки.
Жёлтая полоса - ограничение опасного места.
Зелёная полоса - ограничение одновременного доступа к кассе.
...
Чёрная полоса - все вышеназванные ограничения не спасли...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 16, 2016 5:16 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
Спасибо, ДА(t)А.
Опыт - великая штука!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 17, 2017 7:50 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 7:11 am
Сообщений: 45
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, раньше огнетушителе с перзарядки приходили с наклейкой о проведенной зарядке и дате следующей зарядки, теперь приходят только с желтой биркой на чеке с датой перезарядки. Вопрос в том что дату следующей зарядки считать через пять лет с даты на чеке для огнетушителей ОП. И нужна ли наклейка на корпус со спец организации?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнетушители
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 21, 2017 3:30 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
alex28 писал(а):
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, раньше огнетушителе с перзарядки приходили с наклейкой о проведенной зарядке и дате следующей зарядки, теперь приходят только с желтой биркой на чеке с датой перезарядки. Вопрос в том что дату следующей зарядки считать через пять лет с даты на чеке для огнетушителей ОП. И нужна ли наклейка на корпус со спец организации?


СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

у разных огнетушителей сроки разные в соответствии с паспортными данными

Вид ОТВ Сроки перезарядки:
Пенный 1 раз в год
Порошковый 1 раз в 5 лет
Водный (с примесями) 1 раз в год
Содержащий хладоны 1 раз в 5 лет
Содержащий углекислоту (двуокись углерода) 1 раз в 5 лет
Порошковые, установленные в кабине водителя 1 раз в 2 года

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь