ммм...инспектор продолжает удивлять, 4,25 очень сильно...
Насяльника писал(а):
Откуда цифра 4,25 - не сказал. (а откуда цифра 6?)
СП 1.13130.2009
8.3. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы (Ф4.3)
8.3.7. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать
из расчета 6 м2 площади на одного человека.
Этаж по БТИ / 6м.
В СНиПе до СП был тот же норматив.
Насяльника писал(а):
Стулья не убрали потому что исходили из расчета ширины пути эвакуации.
ППР 390
36.
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
Стулья и цветы необходимо убрать.
Насяльника писал(а):
Еще вопрос: является ли стенка с дверью, которая отделяет кабинет от коридора противопожарной преградой?
НЕТ.
Необходимо смотреть из чего выполнена стена и если достаточно в нее установить вместо обычной двери - противопожарную, то тогда конструкция может стать п/п преградой.
123-ФЗ
Статья 2. 35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями;