Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Работы в колодцах
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 16, 2009 9:30 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 12:49 pm
Сообщений: 366
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста опытом по работам в колодцах (канализация, вода, теплотрасса).
Особенно интересует вопрос по проверке состава воздуха - кто осуществляет и требуемая квалификация, наличие каких газов проверяется, как фиксируется?
Например, при проведении работ в резервуарах нефтехим производства оформляется справка, а проводит лаборатория (понятно что своя, дабы в любом хим производстве она имеется. А вот что делать, если ее нет...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:55 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 2:29 pm
Сообщений: 152
Не совсем понятна специфика Вашего предприятия. У нас в организации тепло-водоканала перед спуском в камеры обязательно производится отбор газа газоанализатором слесарями, которые будут производить там работы. Газоанализатор АНКАТ 7664 ( CH4. H2S. O2.CO) работы производятся по наряду.

_________________
Работа дарит заработок, а охрана труда - ЖИЗНЬ!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:29 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 8:23 am
Сообщений: 820
Откуда: Пермь
А что типовых инструкций нет?
Замеры может выполнять обученный работник, послать на обучение, получить корочки, приобрести прибор и все.

_________________
Охрана труда - это наука о том, что надо делать для того, чтобы не делать того, чего делать не следует.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы в колодцах
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 21, 2009 7:15 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
VolodkaNN писал(а):
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста опытом по работам в колодцах (канализация, вода, теплотрасса).
А вот что делать, если ее нет...


Работы в колодцах относятся к разряду газоопасных работ. Как правило, в отраслевых правилах есть раздел "Газоопасные работы". Если в Ваших отраслевых правилах такого раздела нет, рекомендую воспользоваться Типовой инструкцией по безопасносму проведению газоопасных работ. Она химпромовская, старая, но действующая. Написана очень хорошо и доходчиво. Вы не уточнили какая у Вас канализация: кислая, щелочная, фекальная? Объем анализа зависит от того, что сливается. Если нет своей лаборатории, приглашаете на замеры специализированную, имеющую соответствующую область аккредитации, думаю, они Вам помогут и с определением анализируемых продуктов. Приборами контроля можно воспользоваться в том случае, если известно какие газы присутствуют.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 22, 2009 9:14 am 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
А откуда такие сведения, что замеры воздушной среды в колодцах и камерах должна проводить лаборатория или специально обученный работник, имеющий корочку (какую, кстати?)?

При работах в колодцах и теплокамерах можно руководствоваться:
1. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства ПОТ РМ 025-2002
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ РД 34.03.201-97 (если подходит по специфике организации)

Такие работы выполняются по наряду-допуску, замеры воздушной среды перед работами производятся персоналом бригады, осуществляющей эти работы. Замеры производятся в основном на СО и СН4 (метан). В наряде-допуске указывается тип используемого газоанализатора и результаты замеров воздушной среды РЗ. У нас использовали газоанализатор АНКАТ 7664.
Ну и инструкции конечно же при работах в колодцах и теплокамерах. Выкладываю примерные инструкции. Они правда старые и требуют доработки. И еще форму журнала замеров воздушной среды рабочей зоны.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 22, 2009 9:52 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 8:23 am
Сообщений: 820
Откуда: Пермь
Наличие СО и СН4 еще не все - надо производить проверку на те вредные вещества, которые обращаются, ведь в канализационные колодцы возможно попадание вредных веществ с производства, а также на наличие кислорода.
Пример года 4 назад мне пришлось учавствовать в работе комиссии по расследованию группового смертельного несчастного случая в колодце (канализационном). Работники были не наши, а смежного предприятия, сети которых проходили по нашей территории. Так вот замеры на эти вещества были сделаны, все в норме, а два человека погибли. Оказывается каким-то образом в канализацию попали ароматические углеводороды и содержание кислорода было 12%. Результат - жены остались вдовами, а дети сиротами.
Предприятию было вписано внести добавление в инструкцию, с учетом производства.

_________________
Охрана труда - это наука о том, что надо делать для того, чтобы не делать того, чего делать не следует.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Работа в колодцах
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:38 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 2:29 pm
Сообщений: 152
DBA писал(а):
Наличие СО и СН4 еще не все - надо производить проверку на те вредные вещества, которые обращаются, ведь в канализационные колодцы возможно попадание вредных веществ с производства, а также на наличие кислорода.
Пример года 4 назад мне пришлось учавствовать в работе комиссии по расследованию группового смертельного несчастного случая в колодце (канализационном). Работники были не наши, а смежного предприятия, сети которых проходили по нашей территории. Так вот замеры на эти вещества были сделаны, все в норме, а два человека погибли. Оказывается каким-то образом в канализацию попали ароматические углеводороды и содержание кислорода было 12%. Результат - жены остались вдовами, а дети сиротами.
Предприятию было вписано внести добавление в инструкцию, с учетом производства.

Как я уже говорила выше замеры проводятся на 4 компонента обязательно. Обучение членов бригады для работы с газоанализатором никаким нормативом не предусмотрено.

_________________
Работа дарит заработок, а охрана труда - ЖИЗНЬ!!!


Последний раз редактировалось @лл@ Чт янв 22, 2009 11:40 am, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:38 am 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
DBA писал(а):
Наличие СО и СН4 еще не все - надо производить проверку на те вредные вещества, которые обращаются, ведь в канализационные колодцы возможно попадание вредных веществ с производства, а также на наличие кислорода.

Согласна, но не всегда можно предусмотреть какие вредные газы могут быть в воздушной среде колодцев и тем более иметь под рукой соответствующий газоанализатор. Например, при обслуживании городских канализационных колодцев. Тут ведь и стоки и органика почв может сыграть "свою роль". В этом случае, возможно, лучше иметь газосигнализатор (Джин-Газ себя неплохо зарекомендовал), который дает возможность в период производства работ контролировать содержание кислорода в воздухе рабочей зоны. Ну и, если уж совсем страшно, шланговые противогазы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:09 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 12:49 pm
Сообщений: 366
Всем огромное спасибо за помощь!

Сам поизучал материалы. По газам сам склоняюсь к тому, что проверять надо на угарный, метан, сероводород и, конечно, кислород, если наличие химикатов не предполагается.

По поводу замеров лабораторией, наверное ошибся...
Вопрос возник из следующего:
Инструкция по охране труда работников, занятых обслуживанием технологических колодцев, лотков и трубопроводов (утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.)
"2.1. Перед началом работ в технологических колодцах, лотках и трубопроводах следует провести анализ воздушной среды газоанализатором. Результаты анализа оформить справкой установленной формы с подписями ответственных лиц."

Стал искать "установленную" форму и нашел только

СПРАВКА N _____
АНАЛИЗА ВОЗДУХА В РЕЗЕРВУАРЕ

за подписью не лица проводившее замеры (как в Приложение N 5 к Правилам технической эксплуатации нефтебаз), а начальника лаборатории и лаборанта. Поэтому и спросил.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:09 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 8:23 am
Сообщений: 820
Откуда: Пермь
Возьмите форму за основу, подкорректируйте и сделайте как приложение к инструкции и все форма установлена.

_________________
Охрана труда - это наука о том, что надо делать для того, чтобы не делать того, чего делать не следует.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 29, 2009 2:47 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 4:00 pm
Сообщений: 391
по поводу анализа воздушной среды в колодце - в любом случае неоходимо контролировать содеражние кислорода, т.к. любой химик всегда скажет, сто кислород - самый вытесняемый газ. и контролировать надо не только перед работой, но в процессе работы обязательно, газонанлизатор д.б. со звуковым сигналом.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы в колодцах
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 08, 2012 4:13 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 8:57 am
Сообщений: 76
А как насчёт не действующих колодцев, а вновь смонтированных? В них ведь тоже необходимо производить замеры, т.к. скопление газа (природного или утечка со смежного участка строительной площадки) также возможно?
По крайней мере, нигде в НТД не нашёл разделения на действующий и не действующий колодец. Везде говориться о спуске просто в колодец, резервуар и т.д.
И ещё, знает ли кто типовую инструкцию для производства работ в колодцах?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы в колодцах
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 09, 2012 8:19 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 11:07 am
Сообщений: 1376
Strange82 писал(а):
А как насчёт не действующих колодцев, а вновь смонтированных? В них ведь тоже необходимо производить замеры, т.к. скопление газа (природного или утечка со смежного участка строительной площадки) также возможно?
По крайней мере, нигде в НТД не нашёл разделения на действующий и не действующий колодец. Везде говориться о спуске просто в колодец, резервуар и т.д.
И ещё, знает ли кто типовую инструкцию для производства работ в колодцах?


Для какой отрасли?
Типовая инструкция по охране труда при обслуживании технологических колодцев, лотков и трубопроводов на предприятиях нефтепродуктообеспечения ТОИ Р-112-08-95
http://otipb.ucoz.ru/publ/2-1-0-704

_________________
Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы в колодцах
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 09, 2012 8:40 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 8:57 am
Сообщений: 76
В строительстве


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы в колодцах
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 09, 2012 8:46 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 8:57 am
Сообщений: 76
спасибо за ссылку, но это ведь не типовая инструкция? нужна типовая


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь