Dialog писал(а):
Плакаты "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" во время допуска и до окончания работы по факту находились на дверце шкафа сборки задвижек и по месту работы задвижки.
1.За отсутствие плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" в самом шкафу (хотя бы на АП) допускающему и производителю работ вменили нарушение п.п. 2.1.6, 2.1.7 ПОТ РМ-016-2001 (ответственность производителя и допускающего), после чего составили акт, на основании которого впоследствии был издан приказ о депримировании производителя и допускающего.
2.По мнению членов комиссии, включая инспектора по ОТ, независимо от характера работы, наличия или отсутствия опасных производственных факторов на рабочем месте и иных обстоятельств, плакат "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" во время допуска и до окончания работы должен находится на рабочем месте таким образом, чтобы исчерпывающим образом информиривать о границах рабочей зоны, в чем, по мнению указанных лиц, заключается основное функциональное назначение этого плаката.
На вопрос производителя членам комиссии о том, в чем может заключаться принципиальное значении этого плаката в самом шкафу (на АП, клеммнике или других частях присоединения) с точки зрения стремления к сохранению жизни и здоровья работника, члены комиссии сошлись во мнении, что, поскольку по условиям наряда производителю работ разрешается производить операции с коммутационной аппаратурой, то отсутствие плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" на АП или клеммнике (т.е. в таком месте, в котором присутствие плаката исчерпывающим образом обозначало бы границы рабочей зоны) могло привести к выполнению операции по отключению АП такого присоединения, которое не было указано в наряде, в результате чего рабочее место в СК по месту работы задвижки ошибочно бы осталось под напряжением.
3.Следует отметить, что такая "плакатоприменительная" практика прочно закрепилась на предприятии. Так, например, всеми выполняется негласное требование о необходимости наличия плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" на столе машиниста в случае, если техник с группой IV по ЭБ допустился по распоряжению для наладки программного обеспечения на АРМ, установленном на этом столе.
4.В приложении №9 инструкции по применению и испытанию СЗ указано, что плакат "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" служит для указания рабочео места. При этом не определено, что необходимость указания рабочего места этим плакатом связывается именно с отсутствием на нем опасных факторов.
5.Между тем, данный плакат относится к категории предписывающих плакатов, в отношении которых пунктом 2.18 указанной инструкции установлено, что они предназначены для "...разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности".
6.Идет ли в данном случае речь о том, что выполенение определенных требований безопасности должно иметь место до вывешивания плаката при подготовке рабочего места, а сами эти требования должны быть указаны, например, в наряде, или речь идет о том, что именно налчие самого плаката на рабочем месте предписывает выполнение определенных нарядом требований безопасности перед началом работ уже после допуска?
7.Является ли приведенный выше наряд-допуск ненадлежаще оформленным с точки зрения охраны труда в том смысле, что в нем недостаточно определены меры безопасности?
8.Является ли наличие плаката "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" на рабочем месте таким требованием, которое должно быть всегда выполнено при допуске и работе в электроустановке независимо от характера работы и иных обстоятельств?
Заранее спасибо.
А вопрос-то оказался интересным. Особо и не обращал внимание на такой плакат. Есть и есть. Вот наглядный пример, как на ровном месте можно обнаружить нарушение. Внимательно перечитав приведенные документы (плюс Приложение 9 Инструкции по СЗ), хочу высказать свое мнение.
1. Если в н/д не были указания ГДЕ и КОГДА вывесить плакат, то ребята не виноваты. Виноват выдающий наряд, а они только выполняли указания наряда.
2. Согласен.
3. Глупости. Область применения плаката - в ЭУ электростанций и подстанций, в ОРУ (см. Приложение №9).
4. Все правильно.
5. Здесь "при выполнении" я понимаю, как бы до начала и после окончания определенных действий.
6. См. п.5.
7. Ну, н/д не приведен. Если в наряде не указано, когда и где вывесить такие плакаты, то, я думаю, "ненадлежаще оформлен". Но мы не видим наряда, а выдающий мог сам являться отв. руководителем или производителем или допускающим и не указывать это в наряде. Только он несет ответственность за полноту и правильность указанных мер безопасности. Поэтому вопрос открыт.
8. Да, при работах по нарядам и распоряжениям в ЭУ электростанций и подстанций.
На бесспорность сказанного не претиндую.