Всем доброго времени суток! Устроился работать энергетиком в службу заказчика строительства, в обязанности входит обеспечение стройплощадки электроэнергией и водой.

Подскажите какая документация должно находиться у подрядчика на строительной площадке (журналы, инструкции, чертежи и т.д.), нужны ли средства основные средства защиты от поражения эл. током, какие документы необходимы на электроустановки и где можно почитать как и чем вообще должна быть оборудована строительная площадка в части электробезопасности, ОТ.

Что может проверить ГАСН и другие контролирующие органы? Хочется, что бы в случае проверки ко мне не смогли придраться.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Строительная площадка
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 19, 2011 7:08 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 7:03 am
Сообщений: 46
П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов по службе главного энергетика



1. Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство
Для непосредственного выполнения функций по организации экс¬плуатации электроустановок руководитель предприятия назначает ответственного за электрохозяйство, а также лицо, его замещающее.
При наличии на предприятии должности главного энергетика обя¬занности ответственного за электрохозяйство данного предприятия, как правило, возлагаются на него. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его в периоды длительного отсут¬ствия, издается после проверки знаний правил эксплуатации электроуста¬новок потребителей, правил техники безопасности и инструкций и при¬своения соответствующей группы по электробезопасности: V - в ЭУ напряжением выше 1000 В, IV - в ЭУ напряжением до 1000 В.
Допускается выполнение обязанностей ответственного за элек¬трохозяйство по совместительству.
На малых, индивидуальных предприятиях, в кооперативах, в арендных и других предприятиях при использовании ими только осветительных установок, электроинструмента и электромашин напряжением до 400В ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть по письменному согласованию с местными органами энергонадзора возложена на руководителя или владельца предприятия, хозяйства. В этом случае проверка знаний Правил и присвоения ему соответствующей группы по электробезопасности не требуется.
2. Перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, которые должны иметь квалификационную группу но электробезопасности ( п.1.4.3. ПЭЭП)
Руководители, в подчинении которых находится электротехнологический персонал, 3. .

4. Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с группой по электробезопасности1
5. Приказ о создании комиссии по проверке знаний электротехнического персонала
6. Журнал проверки знаний "Правил эксплуатации электроустановок потребителей" и "ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Распоряжение о стажировке на рабочем месте
8. Приказ о назначении ответственного лица за техническое состояние электро(пневно)инструмента и средств малой механизации (п.10.7 ПЭТ РМ –016-2001)
Периодические испытания машин, инструментов и светильников проводят специально закрепленный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.
9. Приказ по утверждению списка лиц, которым разрешается работать с переносным электроинструментом
Список лиц, которым разрешается работать с переносным элек¬троинструментом, электрическими машинами утверждается приказом за подписью начальника цеха (руководителя предприятия).
10. Журнал ежемесячной проверки исправности электроинструмента.
Электроинструмент (электродрели всех напряжений, электроножницы, электрорубанки, электровибраторы, электропаяльники, электрострогалъные машины и т.д.) должен не реже 1 раза в шесть месяцев согласно ПЭЭП, а, как правило, на практике раз в месяц, проходить проверку для определения сопротивления изоляции, которая должна быть не ниже 0,5 Мом, а для изделий класса II, к которому относятся изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления - не ниже 2,0 Мом. Периодические испытания электрических машин, инструментов и светильников проводит специально закрепленный персо¬нал с группой по электробезопасности не ниже III. На практике проверку, как правило, проводит энергетик цеха.
11. Журнал проверки и выдачи электроинструмента
Перед выдачей электроинструмент проверяется: на целостность цепи заземления; на комплектность и надежность крепления деталей; внешним осмотром на исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; на целостность изоляционных деталей корпуса на наличие защитных кожухов и их исправность и пр.
Ручные электрические машины, ручные светильники, электроин¬струмент, имеющие дефекты, выдавать для работы запрещается.
Исправность и целостность электроинструмента перед выдачей прове¬ряет дежурный электромонтер с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III. Результаты проверки регистрируются в Журнале. Круг лиц, которым может быть выдан электроинструмент, электрические машины для работы определяется приказом по цеху (организации).
12. Протоколы измерения сопротивлении .изоляции электроустановок, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок до 1000 В
Протоколы и акты испытаний прилагаются к паспортным данным или журналам с перечислением электрооборудования. Паспортные карты и журналы находятся в службе энергетика.
13. Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств
Для определения технического состояния заземляющего устройст¬ва должны периодически проводиться:
- измерение сопротивления заземляющего устройства;
- проверка состояния цепей между заземлителями и заземляемыми элементами;
- измерение напряжения прикосновения в электроустановках, заземляющие устройства которых выполнены по нормам на на¬пряжение прикосновения.
14. Паспорт на заземляющее устройство (п.2.7.10 ПЭЭП)
Паспорт должен содержать схему заземляющего устройства, ос¬новные технические данные, данные о результатах проверки его состояния, о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию данного устройства.
15. Журнал учета и содержания защитных средств
Его следует хранить у руководителя подразделения.
В Журнале указывается инвентарный номер средства защиты, да¬та испытаний, дата следующих испытаний, дата и результат периоди¬ческого осмотра, дата следующего осмотра, местонахождения. Для средств защиты, находящихся в индивидуальном пользовании, добав¬ляют графы "Дата выдачи" и "Подпись лица, получившего средство защиты в индивидуальное пользование".


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительная площадка
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 19, 2011 7:08 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 7:03 am
Сообщений: 46
П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов по службе главного энергетика



1. Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство
Для непосредственного выполнения функций по организации экс¬плуатации электроустановок руководитель предприятия назначает ответственного за электрохозяйство, а также лицо, его замещающее.
При наличии на предприятии должности главного энергетика обя¬занности ответственного за электрохозяйство данного предприятия, как правило, возлагаются на него. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его в периоды длительного отсут¬ствия, издается после проверки знаний правил эксплуатации электроуста¬новок потребителей, правил техники безопасности и инструкций и при¬своения соответствующей группы по электробезопасности: V - в ЭУ напряжением выше 1000 В, IV - в ЭУ напряжением до 1000 В.
Допускается выполнение обязанностей ответственного за элек¬трохозяйство по совместительству.
На малых, индивидуальных предприятиях, в кооперативах, в арендных и других предприятиях при использовании ими только осветительных установок, электроинструмента и электромашин напряжением до 400В ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть по письменному согласованию с местными органами энергонадзора возложена на руководителя или владельца предприятия, хозяйства. В этом случае проверка знаний Правил и присвоения ему соответствующей группы по электробезопасности не требуется.
2. Перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, которые должны иметь квалификационную группу но электробезопасности ( п.1.4.3. ПЭЭП)
Руководители, в подчинении которых находится электротехнологический персонал, 3. .

4. Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с группой по электробезопасности1
5. Приказ о создании комиссии по проверке знаний электротехнического персонала
6. Журнал проверки знаний "Правил эксплуатации электроустановок потребителей" и "ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Распоряжение о стажировке на рабочем месте
8. Приказ о назначении ответственного лица за техническое состояние электро(пневно)инструмента и средств малой механизации (п.10.7 ПЭТ РМ –016-2001)
Периодические испытания машин, инструментов и светильников проводят специально закрепленный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.
9. Приказ по утверждению списка лиц, которым разрешается работать с переносным электроинструментом
Список лиц, которым разрешается работать с переносным элек¬троинструментом, электрическими машинами утверждается приказом за подписью начальника цеха (руководителя предприятия).
10. Журнал ежемесячной проверки исправности электроинструмента.
Электроинструмент (электродрели всех напряжений, электроножницы, электрорубанки, электровибраторы, электропаяльники, электрострогалъные машины и т.д.) должен не реже 1 раза в шесть месяцев согласно ПЭЭП, а, как правило, на практике раз в месяц, проходить проверку для определения сопротивления изоляции, которая должна быть не ниже 0,5 Мом, а для изделий класса II, к которому относятся изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления - не ниже 2,0 Мом. Периодические испытания электрических машин, инструментов и светильников проводит специально закрепленный персо¬нал с группой по электробезопасности не ниже III. На практике проверку, как правило, проводит энергетик цеха.
11. Журнал проверки и выдачи электроинструмента
Перед выдачей электроинструмент проверяется: на целостность цепи заземления; на комплектность и надежность крепления деталей; внешним осмотром на исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; на целостность изоляционных деталей корпуса на наличие защитных кожухов и их исправность и пр.
Ручные электрические машины, ручные светильники, электроин¬струмент, имеющие дефекты, выдавать для работы запрещается.
Исправность и целостность электроинструмента перед выдачей прове¬ряет дежурный электромонтер с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III. Результаты проверки регистрируются в Журнале. Круг лиц, которым может быть выдан электроинструмент, электрические машины для работы определяется приказом по цеху (организации).
12. Протоколы измерения сопротивлении .изоляции электроустановок, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок до 1000 В
Протоколы и акты испытаний прилагаются к паспортным данным или журналам с перечислением электрооборудования. Паспортные карты и журналы находятся в службе энергетика.
13. Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств
Для определения технического состояния заземляющего устройст¬ва должны периодически проводиться:
- измерение сопротивления заземляющего устройства;
- проверка состояния цепей между заземлителями и заземляемыми элементами;
- измерение напряжения прикосновения в электроустановках, заземляющие устройства которых выполнены по нормам на на¬пряжение прикосновения.
14. Паспорт на заземляющее устройство (п.2.7.10 ПЭЭП)
Паспорт должен содержать схему заземляющего устройства, ос¬новные технические данные, данные о результатах проверки его состояния, о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию данного устройства.
15. Журнал учета и содержания защитных средств
Его следует хранить у руководителя подразделения.
В Журнале указывается инвентарный номер средства защиты, да¬та испытаний, дата следующих испытаний, дата и результат периоди¬ческого осмотра, дата следующего осмотра, местонахождения. Для средств защиты, находящихся в индивидуальном пользовании, добав¬ляют графы "Дата выдачи" и "Подпись лица, получившего средство защиты в индивидуальное пользование".


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительная площадка
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 19, 2011 8:03 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 12:15 pm
Сообщений: 638
Откуда: Новосибирск
Разделите котлеты и мух.
У вас с подрядчиком должен быть "Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности", где прописана и прорисована граница, где кончается ваша ответственность и начинается ответственность подрядчика. Обычно - по наконечникам отходящего их кабеля на вашем рубильнике (автомате) и по фланцевому соединению вашей задвижки.
Вообще-то у подрядчика должен быть свой ответственный за электрохозяйство и он должен отвечать за всё то, что происходит в его сетях.
Почитайте на сайте топики о взаимотношениях подрядчика и заказчика.

_________________
Всё, что ни делается, всё к лучшему!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

Реклама на сайте | Обратная связь