Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Н-Д на производство работ ГПК в охранной зоне ВЛ 110кВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2013 2:29 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
охранная зона для 110 и есть 4 метра! Если мне память не изменяет!!!

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Н-Д на производство работ ГПК в охранной зоне ВЛ 110кВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2013 2:30 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Сергей Алиевич писал(а):
охранная зона для 110 и есть 4 метра! Если мне память не изменяет!!!


вроде больше.... нет времени зыркнуть....

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Н-Д на производство работ ГПК в охранной зоне ВЛ 110кВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2013 2:50 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Цитата:
Вопрос был про наряд согласно Правил по кранам.... а ты опять тут влез про свои Правила и про свои наряды....

Эта строчка записана в пункте правил по кранам, при работе вблизи ЛЭП. Это наряды не мои , они указаны в правилах. В вопросе, не было указания какими правилами и нарядами можно пользоватьсяИ какие конкретно работы будут вестись ГПМ вблизи ЛЭП. А что это ты стараешься мне рот заткнуть , правил форума не знаешь?

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Н-Д на производство работ ГПК в охранной зоне ВЛ 110кВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2013 2:54 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Vovan Sidorovish писал(а):
В вопросе, не было указания какими правилами и нарядами можно пользоватьсяИ



не тормози....

Цитата:
ПБ 10-382-00

Приложение 19

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНОМ ВБЛИЗИ ВОЗДУШНОЙ
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ


Цитата:
это я видела. мне бы на пример посмотреть.

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Н-Д на производство работ ГПК в охранной зоне ВЛ 110кВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2013 2:59 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Цитата:
Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи 1. Зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии, м:
для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС - 2
для ВЛ 1-20 кВ - 10
для ВЛ 35 кВ - 15
для ВЛ 110 кВ - 20
для ВЛ 150, 220 кВ - 25
для ВЛ 330, 500, 400 кВ - 30
для ВЛ 750 кВ - 40
для ВЛ 1150 кВ - 55
2. Зона вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой, поверхностью водоемов, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отключенном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше

Но охранная зона и допустимое расстояние от крайнего провода при производстве работ не одно и тоже
Цитата:
Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением (ГОСТ 12.1.051)
Напряжение ВЛ, кВ Расстояние, м
минимальное минимальное, измеряемое техническими средствами
До 1 1,5 1,5
Свыше 1 до 20 2,0 2,0
Свыше 20 до 35 2,0 2,0
Свыше 35 до 110 3,0 4,0
Свыше 110 до 220 4,0 5,0
Свыше 220 до 400 5,0 7,0
Свыше 400 до 750 9,0 10,0
Свыше 750 10,0 11,0

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Н-Д на производство работ ГПК в охранной зоне ВЛ 110кВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2013 3:02 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
JULIE OT писал(а):
Добрый день.
Скиньте пожалуста кто-нибудь пример Н-Д на производство работ ГПК в охранной зоне ВЛ 110кВ
ОЧЕНЬ НУЖНО :mol:

Вот и не тормози.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу   Пред.  1, 2


Кто сейчас на форуме