Добрый день! Хочу получить пояснение от людей понимающих в особенностях СОУТ, РБ и.т.п.
1. В 2014 г. была проведена спецоценка условий труда в здании, где есть хранилище ИИИ (все источники закрытые), ну и по соседству с хранилище в этом же здании работают люди (у здания есть заключение от СЭС на размещение хранилища с закрытыми источниками в нем).
2. В течении дня персонал работает с ИИИ (иногда работы ведутся раз в неделю, иногда каждый день). Тип источников - в основном гамма и нейтронные.
3. По результатам СОУТ, установлен класс 3.1, по ионизирующему фактору.
А теперь вопросы:
1. Положены ли доплаты работникам находящимся в здании с хранилищем ИИИ (желательно с ссылкой на нормативные акты)?
2. В карте аттестации обозначены замеры только по МПД гамма-излучению, а по нейтронному в таблице стоит прочерк, является ли это основанием для переаттестации рабочих мест?
3. Возможно ли повышение класса условий труда до 3.2., при непосредственной работе с ИИИ (если ссылаться на приложение 19 методики проведения аттестации рабочих мест, то потенциальная годовая доза может составить 13.4 мЗв)? :conf:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Оценка по ионизирующему излучению
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 30, 2017 5:44 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 24, 2017 9:44 pm
Сообщений: 5
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУ, кто же ответит???


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка по ионизирующему излучению
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 31, 2017 9:32 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 11, 2011 8:39 pm
Сообщений: 2
Информации очень мало, по этому и ответить тяжело. Класс работ, категория источников, контролируемая зона, контрольные уровни и т.д. Доза то интересная, как же Вам ее согласовали? У Вас ежегодно персонал получает выше 5 мЗв/год? Или это разовый пример?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка по ионизирующему излучению
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 04, 2017 4:26 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 24, 2017 9:44 pm
Сообщений: 5
Класс работ 2, категория посмотрю завтра (активность источников Cs137 - 1500 Кюри, 500 Кюри, есть другие 10 на 10 в 6 степени Бк и более слабые ). Что такое контролируемая зона? Годовые дозы по личным дозиметрам в районе 2,5 - 3,5 мЗв/год.
А потенциальная годовая доза может составить 13.4 мЗв, имел ввиду, что именно потенциальная, исходя из табеля учета работы во вредных условиях труда.
Что можете пояснить, а тоя в этом деле не очень силен?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка по ионизирующему излучению
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 05, 2017 9:00 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 11, 2011 8:39 pm
Сообщений: 2
Смотрите сами. Все очень грубо можно прикинуть. Вряд ли Вам кто что подскажет на форуме, не понимая специфики Вашей деятельности. Вредность устанавливает оценка. При ее проведение считается что все проанализировали. Оспорить всегда все можно. Но с 3.1 до 3.2 - если инженер по ОТ хороший и у него будет команда от руководства, то вряд ли. Доплаты только на основании оценки или действующей аттестации.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка по ионизирующему излучению
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 05, 2017 4:11 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 24, 2017 9:44 pm
Сообщений: 5
спасибо за ответ)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка по ионизирующему излучению
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 13, 2017 1:00 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 19, 2009 3:02 pm
Сообщений: 643
Скорее всего класс 3.1. у вас установлен по результатам аттестации р.м. для лиц категории "А" , работающих с источниками. Хотя и это много. Должны быть контрольные точки для измерения уровней, устанавливаются руководством организации совместно с Роспотребнадзором. Видимо, в вашем случае в этих точках эти уровни превышены? Остальные работающие в этом здании никак не относятся к соответствующему персоналу и при проведении СОУТ для них ионизирующее излучение не учитывается, поэтому и компенсации для них по этому основанию не устанавливаются . У вас не ХРЛ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка по ионизирующему излучению
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 15, 2017 10:43 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 24, 2017 9:44 pm
Сообщений: 5
Все находящиеся в здании относятся к персоналу группы А, что такое хрл (хранилище радиоактивных л...?). Просто не могу понять как может человек, работающий с ИИИ хоть и закрытыми иметь класс 3.1.? А минимальные льготы по классу 3.1. по федеральным законам какие, я только из ТК РФ знаю, что положено не менее 4% и все


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка по ионизирующему излучению
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 17, 2017 8:55 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 14, 2007 10:56 am
Сообщений: 1777
J@zzz писал(а):
Класс работ 2, категория посмотрю завтра (активность источников Cs137 - 1500 Кюри, 500 Кюри, есть другие 10 на 10 в 6 степени Бк и более слабые ). Что такое контролируемая зона? Годовые дозы по личным дозиметрам в районе 2,5 - 3,5 мЗв/год.
А потенциальная годовая доза может составить 13.4 мЗв, имел ввиду, что именно потенциальная, исходя из табеля учета работы во вредных условиях труда.
Что можете пояснить, а тоя в этом деле не очень силен?


Оценка КУТ по ИИ выполняется по пунктам 64-70 Приказа 33н. И табеля там нет. Зато там есть константа = 1700 часов в год для группа А.

Про нейтронное и гамму не понял. Они измеряли гамму или рассчитывали по данным вашего ПК?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка по ионизирующему излучению
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 31, 2017 3:29 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 10:49 pm
Сообщений: 34
Откуда: Люберцы
Добрый день! У меня тот же вопрос. Ионизирующее излучение не может быть больше ПДУ. Если у вас есть разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии при выполнении должностных обязанностей при прилагаемых условиях к разрешению (одно из которых с соблюдением требований норм и правил ОИАЭ (области использование атомной энергии). Выдается разрешение центральным межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью. Значит при использовании нельзя превышать предельно допустимые уровни воздействия. Ну вот круг замкнулся, не можете обеспечить радиационную безопасность в работе, не работайте. И никаких вам вредных или опасных условий труда. Медосмотры ежегодно по фактору Приложение 1, п.3.1 приказа МинЗдрав №302н. Кто проводит СОУТ сталкивались с ИИ, как оценивали?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь