migalbina писал(а):
Начальство требует докозательства о необходимости измерения сопротивления изоляции проводов и заземления проводника. Я не могу найти такое требование, хотя знаю о необходимости этого мероприятия. Нужно, чтобы была указана периодичность проведения замеров. Пришлите ссылку, если можете помочь.
Посмотрите в ПОТ для вашей отрасли. Так для примера:
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
ПОТ Р М 014-2000
5.1.17. Нельзя эксплуатировать оборудование, не имеющее защитного заземления, при снятой крышке корпуса, закрывающей токонесущие части, а также после истечения срока очередного ежегодного испытания и проверки состояния защитного заземления.
Замер сопротивления заземления и изоляции проводов производится периодически, не реже одного раза в год.
8.5.18. Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной опасности измеряется не реже одного раза в 12 месяцев, в особо опасных помещениях (или с повышенной опасностью) - не реже одного раза в 6 месяцев. Испытания защитного заземления (зануления) проводятся не реже одного раза в 12 месяцев. Испытания изоляции переносных трансформаторов и светильников 12 - 42 В проводятся два раза в год.