Анна78 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, полномочия административно-технического персонала со сроком переаттестации 1 раз в 3 года (ну, кроме инспектирующего персонала) и административно-технического персонала со сроком переаттестации 1 раз в 1год. Обучающий центр сказал, что в первом случае ИТР не может непосредственно организовывать и руководить работами на местах. А что же он тогда может?
п.1.4.20 ПТЭЭП.
п.3.4. Правил по ОТ при эксплуатации ЭУ: административно-технический персонал-руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.
Кому дано право организовывать работы в ЭУ (выдавать наряд-допуск, распоряжение) - проходит проверку 1 раз в год. Кто составляет графики ТО, производственные инструкции и т.д., но не имеет право выдачи нарядов и распоряжений - проверка знаний 1 раз в 3 года. Кто имеет право быть ответственным руководителем, производителем работ - 1 раз в год. Если в 2-х словах, то примерно так