 Заголовок сообщения: Периодическая проверка оргтехники согласно ПТЭЭП
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 29, 2016 2:23 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 11, 2008 4:59 pm
Сообщений: 149
Откуда: Москва
Вопрос:

Можно ли считать переносными или передвижными электроприёмниками офисную оргтехнику (принтеры, мониторы, системные блоки, многофункциональные устройства и т.п.) и бытовые приборы: кулеры, кондиционеры? Следует ли подвергать их периодической проверке согласно требованиям п.п. 3.5.10-3.5.12 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»?

Ответ:

Ответ на данный вопрос дан специалистами Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора.

В соответствии с п. 1.7.147 Правил устройства электроустановок (издание седьмое), утверждённых приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, к переносным электроприёмникам отнесены электроприёмники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.).

В соответствии с п. 3.5.13 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированным в Минюсте России 22.01.2003 № 4145 (далее – ПТЭЭП), в процессе эксплуатации переносные, передвижные электроприёмники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям, планово-предупредительным ремонтам в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, приведёнными в документации на эти электроприёмники и вспомогательное оборудование к ним.

Исходя из вышеизложенного, офисная оргтехника относится к переносным (передвижным) электроприёмникам, в этой связи необходимо выполнять требования п.п. 3.5.10-3.5.12 ПТЭЭП с учётом требований завода-изготовителя и стандартов на конкретный вид оборудования.

Есть мысли по поводу изложенного?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Периодическая проверка оргтехники согласно ПТЭЭП
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 29, 2016 3:39 pm 
Мистер "Охрана труда - 2018"
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 2244
По-моему, это полный бред данного специалиста, т.к. в п.3.5.2 указано к каким именно переносным и передвижным электроприемникам относится данная глава ПТЭЭП. В этой статье данные электроприемники перечислены.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Периодическая проверка оргтехники согласно ПТЭЭП
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 29, 2016 4:10 pm 
Мистер "Охрана труда - 2018"
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 2244
Решил немного дополнить свой ответ.
п. 1.7.147 ПУЭ: к переносным электроприёмникам отнесены электроприёмники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации. Получается, чтобы ПЭВМ отнести к переносным приемникам, необходимо ПЭВМ при выполнении работ держать в руках. (не очень удобно :D )
Глава ПТЭЭП "Термины..." Передвижной электроприемник - электроприемник, конструкция которого обеспечивает возможность его перемещения к месту применения по назначению с помощью ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ или ПЕРЕКАТЫВАНИЕМ ВРУЧНУЮ, а подключение к источнику питания осуществляется с помощью гибкого кабеля, шнура и ВРЕМЕННЫХ разъемных или Разборных контактных соединений". По-моему это тоже к ПЭВМ не подходит.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь