Locken писал(а):
Господин Треп Вы очень уверенный в своей правоте человек. Но когда просят совета от коллег не хотелось бы получать пинков и высокомерных высказываний. НО мы отвлеклись. Пришел ответ из Московского Ростехнадзора. Так вот:"Слова «заземления установленные бригадой, сняты» из Указаний по заполнению наряда-допуска для работы в электроустановках Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила), утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, относятся к устанавливаемым заземлениям, указанным в таблице Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ наряда-допуска." Так что уважаемый Треп Вы не правы.
Был в отпуске, поэтому отвечаю только сейчас. Ответ Московского РТН никак не противоречит моему мнению. Поясню: п.7 Указаний по заполнению наряда, подпункт 7) в таблице "Меры по подготовке рабочих мест" указываются:
при работах на ВЛ:
в графе 1 "В этой же графе должны быть указаны номера опор или пролеты, где
производитель работ должен установить заземления на провода и тросы на рабочем месте в соответствии с пунктами 22.2, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12 Правил." Насколько я помню вопрос изначально не ставился, где в наряде указывать заземления, которые будет устанавливать бригада (не допускающий) на РМ. Поясните, в чем я не прав. Если я Вас где-то обидел, то извините. Я просто пытаюсь Вам все объяснить, чтобы было понятно и доступно.