 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 11:32 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт мар 13, 2007 3:49 pm
Сообщений: 1221
СамоУчка писал(а):
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, что делать, если все работники (магазин), включая директора, максимум работают на кассе (абсолютно все по технической части делается на аутсорсинге).

КТО может проводить инструктаж на 1 группу по ЭБ продавцам и кассирам, если электротехнического персонала (и работников с образованием этой направленности) [b][b]нет вообще[/b][/b]?


Назначайте в любом случае ответственного за ЭХ или оформляйте обязательство в РТН на директора (но это грустная, почти по факту неработающая история). От инструктажа освободите приказом или напишите положение.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 11:53 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 11:08 am
Сообщений: 36
Откуда: Moscow
try писал(а):
СамоУчка писал(а):
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, что делать, если все работники (магазин), включая директора, максимум работают на кассе (абсолютно все по технической части делается на аутсорсинге).

КТО может проводить инструктаж на 1 группу по ЭБ продавцам и кассирам, если электротехнического персонала (и работников с образованием этой направленности) [b][b]нет вообще[/b][/b]?


Назначайте в любом случае ответственного за ЭХ или оформляйте обязательство в РТН на директора (но это грустная, почти по факту неработающая история). От инструктажа освободите приказом или напишите положение.


В смысле "освободите" - кого освободить? Мы считаем, работники эксплуатируют оборудование, подключенное к сети, поэтому нуждаются в 1 группе, как ни крути.

Вопрос в том, можно ли обучить директора, например, на 2 группу, назначить ответственным и пусть он проводит инструктаж на 1 группу? Или как-то иначе выкрутиться, не обучая всех через УЦ.
спасибо!

_________________
49% несчастных случаев происходит после слов: "Смотри, как я могу!".
А остальные 51% — после слов: "Фигня!.. Смотри, как надо!"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 12:18 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт мар 13, 2007 3:49 pm
Сообщений: 1221
СамоУчка писал(а):
try писал(а):
СамоУчка писал(а):
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, что делать, если все работники (магазин), включая директора, максимум работают на кассе (абсолютно все по технической части делается на аутсорсинге).

КТО может проводить инструктаж на 1 группу по ЭБ продавцам и кассирам, если электротехнического персонала (и работников с образованием этой направленности) [b][b]нет вообще[/b][/b]?


Назначайте в любом случае ответственного за ЭХ или оформляйте обязательство в РТН на директора (но это грустная, почти по факту неработающая история). От инструктажа освободите приказом или напишите положение.


В смысле "освободите" - кого освободить? Мы считаем, работники эксплуатируют оборудование, подключенное к сети, поэтому нуждаются в 1 группе, как ни крути.

Вопрос в том, можно ли обучить директора, например, на 2 группу, назначить ответственным и пусть он проводит инструктаж на 1 группу? Или как-то иначе выкрутиться, не обучая всех через УЦ.
спасибо!


вы читайте внимательно правила, от того что сотрудник стоит рядом с розеткой, у него не возникает опасности поражения током. Но если хочется обучать, то обучайте, как ни крути. Возьмите на пол ставки профильного электрика, дешевле УЦ будет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 2:27 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 1972
try абсолютно правильно написал: "Назначайте в любом случае ответственного за ЭХ или оформляйте обязательство в РТН на директора (но это грустная, почти по факту неработающая история)". Я бы вообще в Перечне должностей работников, которым присваивается I гр. по ЭБ, указал работника, который обслуживает электрооборудование Вашего магазина (сдает экзамены в РТН), а если обслуживается не Вашими работниками, то ни кому бы и не присваивал. Кстати присваивает работник с III гр. по ЭБ, поэтому II группу директору иметь недостаточно. Выкладываю один из ответов РТН по этому вопросу.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 2:34 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 1:12 pm
Сообщений: 119
СамоУчка писал(а):
try писал(а):
СамоУчка писал(а):
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, что делать, если все работники (магазин), включая директора, максимум работают на кассе (абсолютно все по технической части делается на аутсорсинге).

КТО может проводить инструктаж на 1 группу по ЭБ продавцам и кассирам, если электротехнического персонала (и работников с образованием этой направленности) [b][b]нет вообще[/b][/b]?


Назначайте в любом случае ответственного за ЭХ или оформляйте обязательство в РТН на директора (но это грустная, почти по факту неработающая история). От инструктажа освободите приказом или напишите положение.


В смысле "освободите" - кого освободить? Мы считаем, работники эксплуатируют оборудование, подключенное к сети, поэтому нуждаются в 1 группе, как ни крути.

Вопрос в том, можно ли обучить директора, например, на 2 группу, назначить ответственным и пусть он проводит инструктаж на 1 группу? Или как-то иначе выкрутиться, не обучая всех через УЦ.
спасибо!


Почитайте письмо Ростехнадзора № 10-00-12/1251 от 16.05.2017г.
Оно на все ваши вопросы ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 3:49 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 11:08 am
Сообщений: 36
Откуда: Moscow
VitOLD писал(а):
СамоУчка писал(а):
try писал(а):
СамоУчка писал(а):
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, что делать, если все работники (магазин), включая директора, максимум работают на кассе (абсолютно все по технической части делается на аутсорсинге).

КТО может проводить инструктаж на 1 группу по ЭБ продавцам и кассирам, если электротехнического персонала (и работников с образованием этой направленности) [b][b]нет вообще[/b][/b]?


Назначайте в любом случае ответственного за ЭХ или оформляйте обязательство в РТН на директора (но это грустная, почти по факту неработающая история). От инструктажа освободите приказом или напишите положение.


В смысле "освободите" - кого освободить? Мы считаем, работники эксплуатируют оборудование, подключенное к сети, поэтому нуждаются в 1 группе, как ни крути.

Вопрос в том, можно ли обучить директора, например, на 2 группу, назначить ответственным и пусть он проводит инструктаж на 1 группу? Или как-то иначе выкрутиться, не обучая всех через УЦ.
спасибо!


Почитайте письмо Ростехнадзора № 10-00-12/1251 от 16.05.2017г.
Оно на все ваши вопросы ответ.


Спасибо за информацию!
Строго говоря, Письмо не дает ответов на мои вопросы, как минимум, потому что это писулька не носит статуса НПА. :(

_________________
49% несчастных случаев происходит после слов: "Смотри, как я могу!".
А остальные 51% — после слов: "Фигня!.. Смотри, как надо!"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 4:23 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 1972
Можно и из НПА: ПТЭЭП, 1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.
Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.
Выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током - это не значит, что работник сидит около розетки :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 4:49 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 1:12 pm
Сообщений: 119
СамоУчка писал(а):
VitOLD писал(а):
СамоУчка писал(а):
try писал(а):
СамоУчка писал(а):
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, что делать, если все работники (магазин), включая директора, максимум работают на кассе (абсолютно все по технической части делается на аутсорсинге).

КТО может проводить инструктаж на 1 группу по ЭБ продавцам и кассирам, если электротехнического персонала (и работников с образованием этой направленности) [b][b]нет вообще[/b][/b]?


Назначайте в любом случае ответственного за ЭХ или оформляйте обязательство в РТН на директора (но это грустная, почти по факту неработающая история). От инструктажа освободите приказом или напишите положение.


В смысле "освободите" - кого освободить? Мы считаем, работники эксплуатируют оборудование, подключенное к сети, поэтому нуждаются в 1 группе, как ни крути.

Вопрос в том, можно ли обучить директора, например, на 2 группу, назначить ответственным и пусть он проводит инструктаж на 1 группу? Или как-то иначе выкрутиться, не обучая всех через УЦ.
спасибо!


Почитайте письмо Ростехнадзора № 10-00-12/1251 от 16.05.2017г.
Оно на все ваши вопросы ответ.


Спасибо за информацию!
Строго говоря, Письмо не дает ответов на мои вопросы, как минимум, потому что это писулька не носит статуса НПА. :(


В таком ключе вы зря здесь вопросы задаете. Мы здесь тоже не НПА издаем, а лишь высказываем свое мнение) В "писульке" есть ссылки на НПА, которые вы или не заметили или проигнорировали)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 5:17 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 11:08 am
Сообщений: 36
Откуда: Moscow
VitOLD, Треп - спасибо ))))

_________________
49% несчастных случаев происходит после слов: "Смотри, как я могу!".
А остальные 51% — после слов: "Фигня!.. Смотри, как надо!"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 11:56 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 15, 2012 3:20 pm
Сообщений: 144
Коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение относительно ситуации. есть организация-мама "ЗАО Солнышко" и организация-дочка "ООО Солнышко плюс", отдельные юр.лица, с разными работниками и т.д. В ЗАО есть ответственный за присвоение 1 гр, назначен приказом и с действующим удостоверением. В ООО нет такого гражданина, там работают офисники и торговые представители. Всем им необходима 1 гр, это факт. Считаю, что сотрудник ЗАО быть ответственным за проведение инструктажа на 1 гр в ООО, при условии, что мы его оформим по совместительству в ООО. Но! Вопрос вот в чем: нужно ли его еще раз учить по ЭБ?
(сейчас у него 4гр эл/тех персонал). Есть мнения (УЦ, госэнергонадзора), что этому сотруднику нужно 2 удостоверения: на ЗАО, и на ООО. Я считаю, что достаточно одного, уже имеющегося у сотрудника в ЗАО. Кто-то сталкивался с подобным? Как думаете?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 1:21 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 1972
Наталья Степаненко писал(а):
Коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение относительно ситуации. есть организация-мама "ЗАО Солнышко" и организация-дочка "ООО Солнышко плюс", отдельные юр.лица, с разными работниками и т.д. В ЗАО есть ответственный за присвоение 1 гр, назначен приказом и с действующим удостоверением. В ООО нет такого гражданина, там работают офисники и торговые представители. Всем им необходима 1 гр, это факт. Считаю, что сотрудник ЗАО быть ответственным за проведение инструктажа на 1 гр в ООО, при условии, что мы его оформим по совместительству в ООО. Но! Вопрос вот в чем: нужно ли его еще раз учить по ЭБ?
(сейчас у него 4гр эл/тех персонал). Есть мнения (УЦ, госэнергонадзора), что этому сотруднику нужно 2 удостоверения: на ЗАО, и на ООО. Я считаю, что достаточно одного, уже имеющегося у сотрудника в ЗАО. Кто-то сталкивался с подобным? Как думаете?

За подготовку своих работников отвечает РБТ работника. Работнику надо подтвердить свою группу по ЭБ в комиссии ООО, если там своей комиссии нет, то тогда: письмо в РТН о необходимости проверки знаний работника на 4 гр. (пишет ООО), сдача в РТН, получение удостоверения в РТН, в котором будет указана организация ООО. В УЦ работника отправлять учиться не надо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 1:31 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 15, 2012 3:20 pm
Сообщений: 144
Треп писал(а):
Наталья Степаненко писал(а):
Коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение

За подготовку своих работников отвечает РБТ работника. Работнику надо подтвердить свою группу по ЭБ в комиссии ООО, если там своей комиссии нет, то тогда: письмо в РТН о необходимости проверки знаний работника на 4 гр. (пишет ООО), сдача в РТН, получение удостоверения в РТН, в котором будет указана организация ООО. В УЦ работника отправлять учиться не надо.

Спасибо. Как вариант, согласна, можно отправить на подтверждение его группы. Я не подумала об этом, даже в голову не пришло :(


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 9:55 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6174
Откуда: Москва
Наталья Степаненко писал(а):
Коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение относительно ситуации. есть организация-мама "ЗАО Солнышко" и организация-дочка "ООО Солнышко плюс", отдельные юр.лица, с разными работниками и т.д. В ЗАО есть ответственный за присвоение 1 гр, назначен приказом и с действующим удостоверением. В ООО нет такого гражданина, там работают офисники и торговые представители. Всем им необходима 1 гр, это факт. Считаю, что сотрудник ЗАО быть ответственным за проведение инструктажа на 1 гр в ООО, при условии, что мы его оформим по совместительству в ООО. Но! Вопрос вот в чем: нужно ли его еще раз учить по ЭБ?
(сейчас у него 4гр эл/тех персонал). Есть мнения (УЦ, госэнергонадзора), что этому сотруднику нужно 2 удостоверения: на ЗАО, и на ООО. Я считаю, что достаточно одного, уже имеющегося у сотрудника в ЗАО. Кто-то сталкивался с подобным? Как думаете?


Совсем не факт, что офисникам нужна 1 гр

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 1 группа неэлектротехническому персоналу
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 9:29 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 1972
Сергей Алиевич писал(а):

Совсем не факт, что офисникам нужна 1 гр

Я такого же мнения :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Ðåéòèíã@Mail.ru Rambler's Top100 AllBest.Ru Реклама на сайте | Обратная связь