Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 17, 2011 2:19 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 5:30 pm
Сообщений: 1175
Откуда: Липецк
Может ли быть профессиональное заболевание от не соответствующего коэффициента пульсации.
Проведена АРМ ( по старому порядку)
В картах аттестации класс 3.1. (вышел из-за коэффициента пульсации)
Как действовать дальше:
Приобрести светильники с ЭПРА и этим выполнить пункт мероприятий.
Если не приобретать, то чем это грозит.
Думаю официально отправить запрос в проф. центр с просьбой разъяснить, может ли быть профессиональное заболевание от не соответствующего коэффициента пульсации.

_________________
Тот, кто знает, чего хочет, или слишком мало хочет, или слишком много знает.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:45 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 08, 2006 5:31 pm
Сообщений: 2226
Откуда: Наша Russia
Иногда хоть заглядывайте в Приложение 5 к Приказу Минздравмедпрома России от 14.03.96 №90.
Там перечень профзаболеваний. Он ограничен и расширенному толкованию не подлежит.

_________________
Все действующие лица и факты вымышлены, а все совпадения имён и событий - случайны.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:55 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 5:30 pm
Сообщений: 1175
Откуда: Липецк
Спасибо! Проф. центр понятия не имеет про такой фактор, понимаю, что коэффициент пульсации не может в отдельности привести к заболеванию.?

_________________
Тот, кто знает, чего хочет, или слишком мало хочет, или слишком много знает.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 23, 2011 1:15 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 8:12 am
Сообщений: 253
BIG.US$ писал(а):
Иногда хоть заглядывайте в Приложение 5 к Приказу Минздравмедпрома России от 14.03.96 №90.
Там перечень профзаболеваний. Он ограничен и расширенному толкованию не подлежит.


Только заглядывайте сейчас, скоро (01.01.2012) будет поздно.

_________________
всегда можно делать что-нибудь не совершенно бесполезное


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 31, 2012 2:21 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 12:52 pm
Сообщений: 236
Alexlip писал(а):
Может ли быть профессиональное заболевание от не соответствующего коэффициента пульсации.
Проведена АРМ ( по старому порядку)
В картах аттестации класс 3.1. (вышел из-за коэффициента пульсации)
Как действовать дальше:
Приобрести светильники с ЭПРА и этим выполнить пункт мероприятий.
Если не приобретать, то чем это грозит.
Думаю официально отправить запрос в проф. центр с просьбой разъяснить, может ли быть профессиональное заболевание от не соответствующего коэффициента пульсации.

В соответствии с новым приказом 302н Приложение 1 п. 3.12 "световая среда" - является вредным фактором(вредными условиями), коэффициент пульсации может привезти к ухудшению зрения, утомлению и тд., а при выполнении работ с движущимися механизмами еще и к НС(при совпадении частоты в ращения с частотой пульсации)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 02, 2012 6:29 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 8:23 am
Сообщений: 820
Откуда: Пермь
Заменили лампы накаливания на энергосберегающие - результат появление превышения по пульсации. Как быть? ЭПРА ставить тут бесполезно, при следующей аттестации рабочие места все станут вредными...

_________________
Охрана труда - это наука о том, что надо делать для того, чтобы не делать того, чего делать не следует.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:51 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 8:43 pm
Сообщений: 231
Откуда: СПб
DBA писал(а):
Заменили лампы накаливания на энергосберегающие - результат появление превышения по пульсации. Как быть? ЭПРА ставить тут бесполезно, при следующей аттестации рабочие места все станут вредными...

то же самое, мы вообще поставили светодиоды, пульсация около 40 %


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:36 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 8:23 am
Сообщений: 820
Откуда: Пермь
А кто-то здесь писал, что энергосберегающие не дают пульсации... Обманули, запутали! :(

_________________
Охрана труда - это наука о том, что надо делать для того, чтобы не делать того, чего делать не следует.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:31 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 12:52 pm
Сообщений: 236
DBA писал(а):
А кто-то здесь писал, что энергосберегающие не дают пульсации... Обманули, запутали! :(

Люминесцентные лампы и их компактный(домашний вариант) "энергосберегающие лампы" по своему устройству дают коэффициент пульсации. За счет электрических разрядов в газовой среде и опразуется свет. Поэтому тут главное учтановить чем обусловлена частота разрядов.
Сейчас часто устанавливают в офисах светильники с 4 лампами, вот в этих светильниках частоту "выдает" стартер. это такой белый боченок с двумя контактами с торца. Именно он и создает пульсацию 40%.
Есть второй вариант это ЭПРА-электронное пускорегулирующее устройство - это устройство выдает пульсацию в соответствии с нормами.
Поэтому надо либо ставить лампы с ЭПРой или вынимать их установленных стартер, и ставить ЭПру. Других вариантов нет. За исключением монтажа ламп со светодиодами.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 07, 2012 3:49 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Dohtor писал(а):
DBA писал(а):
А кто-то здесь писал, что энергосберегающие не дают пульсации... Обманули, запутали! :(

Люминесцентные лампы и их компактный(домашний вариант) "энергосберегающие лампы" по своему устройству дают коэффициент пульсации. За счет электрических разрядов в газовой среде и опразуется свет. Поэтому тут главное учтановить чем обусловлена частота разрядов.
Сейчас часто устанавливают в офисах светильники с 4 лампами, вот в этих светильниках частоту "выдает" стартер. это такой белый боченок с двумя контактами с торца. Именно он и создает пульсацию 40%.Есть второй вариант это ЭПРА-электронное пускорегулирующее устройство - это устройство выдает пульсацию в соответствии с нормами.
Поэтому надо либо ставить лампы с ЭПРой или вынимать их установленных стартер, и ставить ЭПру. Других вариантов нет. За исключением монтажа ламп со светодиодами.

Я запускаю лампу стартером, когда лампа загорается , могу стартер вынуть , лампа будет гореть, будет ли при этом пульсация?

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 07, 2012 5:31 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 19, 2010 6:15 am
Сообщений: 274
Vovan Sidorovish писал(а):
Dohtor писал(а):
DBA писал(а):
А кто-то здесь писал, что энергосберегающие не дают пульсации... Обманули, запутали! :(

Люминесцентные лампы и их компактный(домашний вариант) "энергосберегающие лампы" по своему устройству дают коэффициент пульсации. За счет электрических разрядов в газовой среде и опразуется свет. Поэтому тут главное учтановить чем обусловлена частота разрядов.
Сейчас часто устанавливают в офисах светильники с 4 лампами, вот в этих светильниках частоту "выдает" стартер. это такой белый боченок с двумя контактами с торца. Именно он и создает пульсацию 40%.Есть второй вариант это ЭПРА-электронное пускорегулирующее устройство - это устройство выдает пульсацию в соответствии с нормами.
Поэтому надо либо ставить лампы с ЭПРой или вынимать их установленных стартер, и ставить ЭПру. Других вариантов нет. За исключением монтажа ламп со светодиодами.

Я запускаю лампу стартером, когда лампа загорается , могу стартер вынуть , лампа будет гореть, будет ли при этом пульсация?

отвечаю - будет, с частотой 100 Гц (т.е. удвоенной частотой сети), уйти от пульсации можно повысив частоту примерно до 300 Гц, что и делает качественная ЭПРа, однако китайские поделки - энергосберегающие лампы на такой "подвиг" не готовы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 07, 2012 6:05 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Цитата:
Я запускаю лампу стартером, когда лампа загорается , могу стартер вынуть , лампа будет гореть, будет ли при этом пульсация?
хмурый писал.
отвечаю - будет, с частотой 100 Гц (т.е. удвоенной частотой сети), уйти от пульсации можно повысив частоту примерно до 300 Гц, что и делает качественная ЭПРа, однако китайские поделки - энергосберегающие лампы на такой "подвиг" не готовы.

Так за счет чего увеличится частота, лампа работает в обычном режиме ничего не меняется и в обычном режиме частота в газоразрядных лампах 100Гц, только причина пульсации (стартер) убрана. Стартер отключается и в рабочем светильнике, я убрал стартер, чтобы показать, что причина пульсации не в нём.
Если бы всё было так просто, убирай стартер, сади светильники на разные фазы, получаешь частоту 200- 300Гц, куда лучше?, но и 300 мало.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 07, 2012 7:22 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
http://electro-site.ru/energy_pulsation.htm
Рекламная компания различных светильников в попытке успеть за "преуспеывающим западом", может привести не к экономии а к ещё большим расходам, на утилизацию и производство этих светильников , в Европе уже ищут пути возвращения к лампам накаливания, как сглаживающим стробоскопический эффект, а у нас Онищенко распорядился применять везде ЭПРА, а китайские ЭПРА, это не то что надо бы.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 07, 2012 8:26 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 19, 2010 6:15 am
Сообщений: 274
Vovan Sidorovish писал(а):
http://electro-site.ru/energy_pulsation.htm
Рекламная компания различных светильников в попытке успеть за "преуспеывающим западом", может привести не к экономии а к ещё большим расходам, на утилизацию и производство этих светильников , в Европе уже ищут пути возвращения к лампам накаливания, как сглаживающим стробоскопический эффект, а у нас Онищенко распорядился применять везде ЭПРА, а китайские ЭПРА, это не то что надо бы.

Абсолютно согласен.
DBA писал, что причина в стартере, я же ответил на Ваш вопрос, что причина в частоте питающей сети, и убрав стартер из цепи после запуска лампы мы не снизим кп.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональное заболевание от коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 07, 2012 3:29 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 8:23 am
Сообщений: 820
Откуда: Пермь
хмурый писал(а):
DBA писал, что причина в стартере, я же ответил на Ваш вопрос, что причина в частоте питающей сети, и убрав стартер из цепи после запуска лампы мы не снизим кп.

Я такого не писал, я написАл о том, что помещения с установленными лампами накаливания, после замены ламп на энергосберегающие замеры выдают превышение по пульсации и как с этим бороться никто не сказал, кроме замены на четырехламповые люминисцентные и установки ЭПРА...

_________________
Охрана труда - это наука о том, что надо делать для того, чтобы не делать того, чего делать не следует.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13