Лестав писал(а):
1. Кто будет нести ответственность при несчастном случае, если человек назначен ответственным за электрохозяйство по приказу,
2. но больше года не проходил проверку знаний по электробезопасности в своей фирме?
3. Аттестация по электробезопасности с аналогичной группой есть ,но в другой фирме.
4. И вообще действителен ли приказ о назначении ответственного без проверки знаний?
5. Кроме того руководитель фирмы заключил договора ген.подряда с другими фирмами, но реально работу там не проводит.
6. Будет ли ответственный за электрохозяйство фирмы нести ответственность на этих левых объектах ,
7. если он про некоторые из них даже не знает?
1. ПТЭЭП, пункт 1.2.9. "За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность (дисциплинарную, административную или уголовную) несут:
- руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство - за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и
должностными инструкциями".
ПТЭЭП, пункт 1.2.6. часть 2: "В должностной инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его права и
ответственность".
2. ПТЭЭП, пункт 1.4.20. "Очередная проверка должна производиться в следующие сроки: - для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров - 1 раз в год...".
3. ПТЭЭП, пункт 1.4.28.: "Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора".
ПТЭЭП, пункт 1.4.29.: "Допускается не проводить
по согласованию органами госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйства, при одновременном выполнении следующих условий:
- если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6 месяцев;
- энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше чем по месту основной работы;
- в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В".
4. ПТЭЭП, пункт 1.2.7.: "Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится
после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В".
5. Надо смотреть, какие есть обязательства по электробезопасности со стороны Заказчика, Генподрядчика, подрядчиков (субподрядчиков). Но:
ПТЭЭП, пункт 1.2.6. "ОЭХ обязан:(дефис 3) "- организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала"; (дефис 11) "- контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи".
6. Будет.
7. Незнание не освобождает от ответственности...