Е.А. писал(а):
Спасибо, окунулся.
Итак, в продолжении темы, добрался до СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности». Учитывая, что у нас два стальных горизонтальных резервуара для обеспечения котельной топливом, значит они должны относиться к расходным складам 3в категории (общая вместимость не более 2000 кубометров). Так?
Значит можно применить пункты:
7.6. Обвалование - это есть.
8.10 Слив в аварийный подземный резервуар - нет.
8.12 Охлаждение резервуаров - нет.
Что касательно вопроса безопасности от тер.акций - не нашел ничего. Стоит вопрос о ограждении как самой котельной, так и резервуаров забором для ограничения доступа.
Сейчас можно смело указать, что котельная и резервуары освещены и находятся под круглосуточным видеоконтролем. Достаточно ли этого или забор таки нужен?