borneo писал(а):
try писал(а):
Есть у меня эвакуационный путь условной шириной в 4 м, для надобности эвакуации мне хватит 1,2 м.
Есть у Вас коридор условной шириной в 4 м.
1. Необходимо ознакомиться с проектом здания, не просто же так спроектирован коридор указанной ширины, возможны нюансы и нам об этом неизвестно.
2. Функционал здания? В указанный коридор выходят люди из кабинетов или др. помещений и каким образом открываются двери (с двух сторон коридора)?
Функционал - офисное здание. Люди выходят в коридор с 2-х сторон. Двери по 90 см. Итого в остатке все равно больше 2-х метров. Ширина спроектированного коридора не несет какой-то смысловой нагрузки. Имею в виду, что проект шелл энд кор, большой опенсейс, в котором уже после нарезают помещения, как нужно заказчику, причем где-то условный коридор или проход, будет шириной 4 м., а где-то 1.3.