 Заголовок сообщения: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 20, 2014 5:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб ноя 19, 2011 6:20 pm
Сообщений: 25
Работа на строительной площадке. Выдали предписание подрядчику обозначить категорию помещения и класс опасности. Отписались - строительные вагончики не производственные помещения и такие таблички на дверях вагончиков не нужны? Подскажите?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 20, 2014 6:08 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб ноя 19, 2011 6:20 pm
Сообщений: 25
Строительная площадка находится на территории ГРЭС, но отделена от действующей станции.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 21, 2014 4:08 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 12, 2010 4:21 am
Сообщений: 556
Откуда: Новокузнецк
malina_yagoda66 писал(а):
Работа на строительной площадке. Выдали предписание подрядчику обозначить категорию помещения и класс опасности. Отписались - строительные вагончики не производственные помещения и такие таблички на дверях вагончиков не нужны? Подскажите?

20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (ППР в РФ)
А зачем вам категория и класс опасности вагончиков???

_________________
Крылья.............Ноги..........Главное хвост!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 21, 2014 9:23 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Иринн-ка писал(а):
А зачем вам категория и класс опасности вагончиков???


ну как зачем? для снижения кол-ва несчастных случаев однако.... прямо пропорционально... :metal:

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 15, 2014 9:37 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 12, 2010 4:21 am
Сообщений: 556
Откуда: Новокузнецк
Коллеги, день добрый.
Помогите разобраться...
По итогам проверки, выдано предписание.
Одно из замечаний звучит так - Помещение материального склада не отделено от помещения ремонтного участка противопожарными перегородками 1-го типа, (производственное помещение – Ф5.1, складское помещение - Ф5.2).
по факту - помещение арендуем. Помещение ремонтного участка и помещение склада было когда то просто одним помещением. Мы для своего удобства, разграничили их металлическим профлистом. И обозвали как Ремонтный участок и материальный склад. Категория рем участка В3, склада В1. Пожарные инспектора обязывают отделить противопожарной перегородкой 1 типа. Как быть? Правомерно ли замечание?
некоторые коллеги советую оспорить, т.к. помещения одного функционального назначения...
Мне интересно ваше мнение.

_________________
Крылья.............Ноги..........Главное хвост!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:47 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Иринн-ка писал(а):
Помещение материального склада не отделено от помещения ремонтного участка противопожарными перегородками 1-го типа, (производственное помещение – Ф5.1, складское помещение - Ф5.2)

На какой пункт нормативного документа ссылаются?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 16, 2014 4:34 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 12, 2010 4:21 am
Сообщений: 556
Откуда: Новокузнецк
borneo писал(а):
Иринн-ка писал(а):
Помещение материального склада не отделено от помещения ремонтного участка противопожарными перегородками 1-го типа, (производственное помещение – Ф5.1, складское помещение - Ф5.2)

На какой пункт нормативного документа ссылаются?

ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.ст. 4, 51, 54, 88 ч.1;
СНиП 21-01-97* п.п.5.14*; 5.18*; 5.19* табл.1-5; п.п. 7.1; 7.4; 7.5.
СП 4.13130.2013, п.6.3.7.

_________________
Крылья.............Ноги..........Главное хвост!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 16, 2014 6:04 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
СП 4.13130.2013, п.6.3.6.
Склад необходимо выгородить противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в них 2-го типа.
С переводом будет так: перегородка c пределом огнестойкости - EI45, дверь противопожарная с пределом огнестойкости - EI30.

Перегородка с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С 111 (EI45), ознакомиться можно на оф. сайте:
http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=67deae0e-a60d-4b76-93e6-2b7881d791b0


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 17, 2014 4:31 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 12, 2010 4:21 am
Сообщений: 556
Откуда: Новокузнецк
borneo писал(а):
СП 4.13130.2013, п.6.3.6.
Склад необходимо выгородить противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в них 2-го типа.
С переводом будет так: перегородка c пределом огнестойкости - EI45, дверь противопожарная с пределом огнестойкости - EI30.

Перегородка с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С 111 (EI45), ознакомиться можно на оф. сайте:
http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=67deae0e-a60d-4b76-93e6-2b7881d791b0

borneo, спасибо :flowers:

_________________
Крылья.............Ноги..........Главное хвост!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 17, 2014 6:20 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 13, 2012 6:50 pm
Сообщений: 985
Проще склад переименовать 8) .
И никогда больше всякие подсобки складами и кладовыми не называть :mrgreen:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 17, 2014 6:52 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 12, 2010 4:21 am
Сообщений: 556
Откуда: Новокузнецк
хок писал(а):
Проще склад переименовать 8) .
И никогда больше всякие подсобки складами и кладовыми не называть :mrgreen:

В том то и дело, что у нас самый что ни есть склад... Стеллажи в 6 метров и куча запчастей...

_________________
Крылья.............Ноги..........Главное хвост!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 17, 2014 7:44 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 13, 2012 6:50 pm
Сообщений: 985
Иринн-ка писал(а):
хок писал(а):
Проще склад переименовать 8) .
И никогда больше всякие подсобки складами и кладовыми не называть :mrgreen:

В том то и дело, что у нас самый что ни есть склад... Стеллажи в 6 метров и куча запчастей...
А где, в каком НПА прописаны четко критерии по которым помещение уже складом является? Почему стеллажи и запчасти это склад, а не "отделение подготовки сырья, материалов и запасных частей", например? Вариантов море!
А когда написано "Склад" или "Кладовая", пож.надзор сразу стойку делает. Им неважно, что там на самом деле. Есть требования к складу, выполняйте.
На прежнем предприятии только центральные склады складами остались. И то не все помещения. На новом и без меня до того же самого додумались. Но вместе с ротацией кадров, постоянно возрождаются эти названия. Приходится пресекать :D .


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 17, 2014 9:38 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 12, 2010 4:21 am
Сообщений: 556
Откуда: Новокузнецк
хок писал(а):
Иринн-ка писал(а):
хок писал(а):
Проще склад переименовать 8) .
И никогда больше всякие подсобки складами и кладовыми не называть :mrgreen:

В том то и дело, что у нас самый что ни есть склад... Стеллажи в 6 метров и куча запчастей...
А где, в каком НПА прописаны четко критерии по которым помещение уже складом является? Почему стеллажи и запчасти это склад, а не "отделение подготовки сырья, материалов и запасных частей", например? Вариантов море!
А когда написано "Склад" или "Кладовая", пож.надзор сразу стойку делает. Им неважно, что там на самом деле. Есть требования к складу, выполняйте.
На прежнем предприятии только центральные склады складами остались. И то не все помещения. На новом и без меня до того же самого додумались. Но вместе с ротацией кадров, постоянно возрождаются эти названия. Приходится пресекать :D .

т.е., если мы обзываем помещение по другому, то от перегородки уходим?

_________________
Крылья.............Ноги..........Главное хвост!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 17, 2014 12:33 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 13, 2012 6:50 pm
Сообщений: 985
Иринн-ка писал(а):
т.е., если мы обзываем помещение по другому, то от перегородки уходим?
Профлист можете оставить, если нравится :D Различные производственные зоны никто не запрещает разграничивать. Но при этом не нужно заморачиваться на предел огнестойкости и сертифицированные противопожарные двери за бешенные деньги. Называть помещения правильно нужно вовремя. А сейчас пожнадзор будет немного раздражен переименованием. Придется аргументированно объяснить, что разобрались и поняли, что ошибались.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 18, 2014 6:46 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 12, 2010 4:21 am
Сообщений: 556
Откуда: Новокузнецк
хок писал(а):
Иринн-ка писал(а):
т.е., если мы обзываем помещение по другому, то от перегородки уходим?
Профлист можете оставить, если нравится :D Различные производственные зоны никто не запрещает разграничивать. Но при этом не нужно заморачиваться на предел огнестойкости и сертифицированные противопожарные двери за бешенные деньги. Называть помещения правильно нужно вовремя. А сейчас пожнадзор будет немного раздражен переименованием. Придется аргументированно объяснить, что разобрались и поняли, что ошибались.

Спасибо!

_________________
Крылья.............Ноги..........Главное хвост!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь