Доброе утро, господа!
Прошу помощи в разъяснении следующего вопроса - "На каком расстоянии от светильника должен быть установлен дымовой пожарный извещатель?
1) Смотрел НПБ 88-2001 нашел только следующее - "12.67. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м"
2) Спец мой, который обслуживает пож. сигнализацию говорит, что не менее 0,5 м, хотя сам страдает склерозом и не может привести ссылку, надо и все.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между пожарным извещателем и светильником
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 12, 2014 8:56 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
а чем вам свой ответ на свой вопрос не нравиться?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между пожарным извещателем и светильником
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 12, 2014 9:01 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 8:47 am
Сообщений: 29
Откуда: Московская область
Мешает наверное некая фобия "махать шашкой", а также с пылу и жару принимать решения, вот и хочется услышать мнения спецов, все проанализировать и принять решение (пока время располагает).
Потом просто переделывать проблематично, потолок одноразовый :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между пожарным извещателем и светильником
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 12, 2014 9:06 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
СП 5.13130.2009
13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между пожарным извещателем и светильником
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 12, 2014 9:09 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
13.3.6. Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель.
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.
(п. 13.3.6 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274)

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между пожарным извещателем и светильником
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 12, 2014 9:21 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 8:47 am
Сообщений: 29
Откуда: Московская область
Павел,
Огромное спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь