ЮлианаБерестенко писал(а):
Так мне и нужно всё исправить, решить по СНиПам и всё сопоставить!
Взяли СП??
Читайте!!
"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)
5.2.23. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях - от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 2. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел.
Таблица 2
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Класс конструктивной │Расстояния, м, при плотности людского потока │
│ пожарной опасности здания │ при эвакуации <*>, чел./кв. м │
│ ├─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────┤
│ │до 2 │св. 2 до 3│св. 3 до 4│св. 4 до 5│св. 5 │
├───────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┤
│ А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками │
│ или наружными выходами │
├───────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────┤
│С0 │60 │50 │40 │35 │20 │
├───────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│С1 │40 │35 │30 │25 │15 │
├───────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│С2, С3 │30 │25 │20 │15 │10 │
├───────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┤
│ Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл │
├───────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────┤
│С0 │30 │25 │20 │15 │10 │
├───────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│С1 │20 │15 │15 │10 │7 │
├───────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│С2, С3 │15 │10 │10 │5 │5 │
├───────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┤
│ <*> Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути │
│эвакуации. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Приведенные в таблице 2 расстояния следует принимать для зданий: детских дошкольных учреждений - по гр. 6; стационаров лечебных учреждений - по гр. 5. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту.